VTTVTT Tietopalvelu Julkaisutoiminta

Uudet sammutteet ja sammutusteknologiat
Kirjallisuustutkimus

Rinne, Tuomo & Vaari, Jukka

VTT, Vuorimiehentie 5, PL 2000, 02044 VTT


VTT Tiedotteita 2290, Maaliskuu 2005, 160 s.
ISBN 951–38–6544–4 (nid.)
ISBN 951–38–6545–2 (PDF)

Toimeksiantaja(t): Palosuojelurahasto

Avainsanat: fire extinguishers, fire extinguishants, halogenated compounds, replacement, foam extinguisher, dry powder extinguishers, carbon dioxide extinguishers, clean agent extinguishers, sprinklers, inert gases

Tiivistelmä

Tähän kirjallisuustutkimukseen on koottu kattava selvitys liikuteltavien ja kiinteiden sammutusjärjestelmien nykytilanteesta käytetyn sammutusteknologian ja sammutteiden osalta. Lähtökohtana on käytetty EN- ja NFPA-standardeja. Jo vuosikymmenen ajan kestäneen tutkimustyön käynnistäjänä on ollut tarve kehittää kielletyille halonisammutteille korvaajia. Kehitystyö on ollut vilkasta varsinkin kaasusammutteiden osalta.

Työssä esitellään liikuteltavien ja kiinteiden sammutusjärjestelmien sekä itse sammutteiden toimintamekanismeja, toimivuuden todentamista (testejä ja niiden luonnetta) sekä käyttö- ja soveltamiskohteita. Selvityksessä käsitellään lisäksi sammutteiden myrkyllisyyttä ja sammutusjärjestelmien aiheuttamaa vaaraa ihmisille sekä ympäristöhaittoja ilmakehälle, vesistöille ja maaperälle. Työn lopussa luodaan katsaus tulevaisuuden sammutteisiin ja sammutusteknologioihin.

Abstract

An extensive literature review of the fire extinguishants and the extinguishing systems (both portable and fixed) of present-day has been carried out. The basis of this work is collected from the EN- and the NFPA-standards.

Phase out of halons has been the main activator of the international research of last decade. The research is focused on finding suitable substituents for halons. There has come especially major part of new gas extinguishants during the development work.

This work deals with the operation mechanisms, verifying them (i.e. tests and nature of the tests), and potential applications of the fire extinguishants and the extinguishing systems. The concern of the toxicity of agents is also discussed related to living organisms and environmental views. Finally, there is a look to the future about the extinguishing agents and methods.

Sisällysluettelo

Tiivistelmä
Abstract
Alkusanat
1. Johdanto
2. Sammutteiden nykytila
2.1 Paloluokat
2.2 Sammutteet
2.2.1 Jauheet
2.2.2 Kaasut
2.2.3 Vaahdot
2.2.4 Vesipohjaiset aineet
3. Käsisammuttimet ja liikuteltavat sammuttimet
3.1 Sammutintyypit
3.2 Sammuttimille tehtävät testit
3.2.1 A-luokan sammutustestit
3.2.2 B-luokan sammutustestit
3.2.3 D-luokan testipalo
3.2.4 F-luokan testimenetelmä
3.2.5 Muut testit
3.2.6 Käsisammuttimet painelaitteena
3.3 Kaupallisia käsisammuttimia sekä liikuteltavia sammuttimia
3.3.1 Jauhesammuttimet
3.3.2 Vaahto-, neste- ja vesisammuttimet
3.3.3 Hiilidioksidisammuttimet
3.3.4 Clean Agents sammuttimet
3.3.5 Muut sovellukset
3.4 Standardit
3.5 Sovelluskohteet
3.5.1 Halonisammuttimet
3.6 Suorituskyky
4. Kiinteäasenteiset sammutusjärjestelmät
4.1 Sprinklerit
4.1.1 Vesilähteet
4.1.2 Sprinklereiden sijoituksesta
4.2 Vesipohjaiset järjestelmät
4.3 Vesivalelu
4.4 Vaahtolaitteistot
4.4.1 Manuaalisesti säädellyn vaahtoliuoksen valmistus
4.4.2 Automaattisesti säädellyn vaahtoliuoksen valmistus
4.4.3 Vaahdon valmistus
4.5 Jauhejärjestelmät
4.6 Vesisumu
4.7 Inerttikaasut
4.8 Halogenoidut hiilivedyt
4.9 Aerosolit
4.10 Standardit
4.10.1 NFPA-standardit
4.10.2 EN-standardit
4.10.3 Muut
4.11 Sovelluskohteet ja suorituskyky
4.11.1 Sprinklerit
4.11.2 Sprinklerisuojauksen laajuus
4.11.3 Sammutuslaitteistot P1- ja P2-luokan asuinrakennuksissa
4.11.4 Tilasuojaus
4.11.5 Kohdesuojaus
5. Sammutteiden ja sammutusjärjestelmien vaikutus ihmiseen ja ympäristöön
5.1 Sammutteiden ja niiden hajoamistuotteiden biologiset vaikutukset
5.1.1 Hengitystiet
5.1.2 Sydämen toiminta
5.1.3 Keskushermosto
5.1.4 Geneettiset vaikutukset, suvunjatkamiskyky ja kehityshäiriöt
5.2 Sammutusjärjestelmän toiminnan vaikutus ihmiseen
5.2.1 Lämpö
5.2.2 Savu
5.2.3 Näkyvyys
5.2.4 Palamistuotteet
5.2.5 Happipitoisuus
5.2.6 PBKP-malli
5.3 Ympäristövaikutukset
5.3.1 Ilmakehä
5.3.2 Vesistöt
5.3.3 Maaperä
5.4 Vaikutus laitteisiin, järjestelmiin ja rakenteisiin
5.4.1 Sähkölaitteet
5.4.2 Tilan tiiveys ja paineen kesto
6. Tulevaisuuden sammutteet ja sammutusteknologiat
6.1 Termiset sammutteet
6.2 Kemialliset sammutteet
6.3 Sammuteseokset
7. Yhteenveto
Lähdeluettelo

Kuvat ja taulukot

Taulukko 2.1. Paloluokat EN 2 ja NFPA 10 standardien mukaan.

Paloluokka

Kuvaus

EN 2:1992/A1:2004

NFPA 10 (2002)

A

A

Kuitumaiset, pääasiallisesti orgaaniset aineet, jotka hehkuvat palaessaan, kuten puu, paperi, tekstiili ja hiili.

B

B

Nestemäiset tai nestettä muodostavat aineet, kuten bensiini, öljy, lakka, terva, eetteri, alkoholi, steariini ja parafiini.

C

B

Kaasupalot, kuten metaani, propaani, butaani, vety, asetyleeni ja maakaasu.

-

C

Sähköpalot.

D

D

Metallipalot, esim. Li, Na, Mg, Zr sekä niiden seokset.

F

K

Eläin- ja kasvirasvapohjaiset palot.

Taulukko 2.2. Eräitä kaupallisia sammutusjauheita.

Paloluokka

Tuotenimi

Maahantuoja/valmistaja

Pääkomponentit

ABC

Adex

Mercantile Oy Ab

monoammoniumfosfaatti,

ammoniumsulfaatti

ABC

Centrimax ABE 40

(Prestolit ABC 2000)

Oy Presto-Tuote Ab

ammoniumdivetyfosfaatti (35–45 %),

ammoniumsulfaatti (55–65 %)

ABC

Centrimax ABE Plus

(Prestolit ABC Ultra)

Oy Presto-Tuote Ab

ammoniumdivetyfosfaatti (80–90 %),

ammoniumsulfaatti (10–20 %)

ABC

Chemguard ABC

Dry Chemical

Chemguard

(valmistaja)

monoammoniumfosfaatti,

ammoniumsulfaatti

ABC

Foray

Ansul

(valmistaja)

monoammoniumfosfaatti (65–82 %),

ammoniumsulfaatti (12–25 %)

ABC

Glutex

Mercantile Oy Ab

monoammoniumfosfaatti,

ammoniumsulfaatti

ABC

TARDEX

Fire Retardant

Ansul

(valmistaja)

ammoniumsulfaatti (>90 %)

ABC

Tropolar Forte

Mercantile Oy Ab

monoammoniumfosfaatti

ABC

Furex ABC Standard

Caldic Deutschland GmbH & Co.

(valmistaja)

monoammoniumfosfaatti,

ammoniumsulfaatti

ABC

Furex 650

Caldic Deutschland GmbH & Co.

(valmistaja)

monoammoniumfosfaatti,

ammoniumsulfaatti

ABC

ABC Fire Extinguisher

Kidde (valmistaja)

monoammoniumfosfaatti (25–95 %),

ammoniumsulfaatti (0–70 %)

BC

Kidde Purple K

Fire Extinguisher

Kidde (valmistaja)

kalsiumbikarbonaatti (78–95 %),

natriumbikarbonaatti (0–15 %)

BC

Regular Dry Chemical

(Regular BC)

Kidde (valmistaja)

natriumbikarbonaatti (90 %)

BC

Centrimax BC 25

Mercantile Oy Ab

natriumbikarbonaatti,

kalsiumkarbonaatti

BC

Centrimax BE Standard

Oy Presto-Tuote Ab

natriumbikarbonaatti (98 %)

BC

Chemguard BC

Dry Chemical

Chemguard

(valmistaja)

natriumbikarbonaatti,

natriumkloridi

BC

Chemguard Purple K

Dry Chemical

Chemguard

(valmistaja)

natriumbikarbonaatti

BC

Extin

Mercantile Oy Ab

natriumbikarbonaatti,

kalsiumkarbonaatti

BC

Monnex

Mercantile Oy Ab

urea,

kaliumbikarbonaatti

BC

Furex 80

Caldic Deutschland GmbH & Co.

(valmistaja)

natriumbikarbonaatti (94 %)

BC

Furex 300

Caldic Deutschland GmbH & Co.

(valmistaja)

natriumbikarbonaatti,

kalsiumkarbonaatti (67 %)

BC

Plus-Fifty B

Ansul

(valmistaja)

natriumbikarbonaatti (60–75 %),

kalsiumkarbonaatti (20–30 %)

BC

Plus-Fifty C

Ansul

(valmistaja)

natriumbikarbonaatti (90–92 %)

BC

Purple K

Ansul

(valmistaja)

kaliumbikarbonaatti (90–93 %)

Kuva 2.1. Tutkittujen sammutejauheiden massanmuutos- (TG-) ja energianmuutoskäyrät (DTA-käyrät) lämpötila-alueella 20–1 000 °C. Ylempi käyrä on TDA-käyrä ja alempi TG-käyrä [Andstén ja Weckman, 1997]. Jauheiden pääasiallinen koostumus on mainittu kunkin kuvan ylälaidassa.

Taulukko 2.3. Kaupallisia D-luokan metallipalojauheita.

Tuotenimi / jauhe

Pääasiallinen sisältö

Käyttö

Lähde

MET-L-X

NaCI, Ca3(PO4)2

Na

Ansul

MET-L-KYL

NaHCO3, silikageeli

alkyylimetallit

Ansul

Na-X

Na2CO3, nylon

Na

Ansul

Lith-X

grafiitti (93 %),

Mg3Al2(SiO4)3 (4–6 %)

Li, Na, Mg, Zr

Ansul

NAVY 125S

Cu (>98,75 %)

Li

Ansul

Allinex

alkalikloridi, alkaliboraatti

Al, Mg, Ti, Li, Na, K, U ja metalliorgaaniset yhdisteet

Mercantile Oy Ab

TEC

KCl, NaCl, BaCl

Na, K, Mg

[Tapscott, 1997]

juoksutejauhe

NaCl, KCl, MgCl, BaCI, CaF2

Mg

[Tapscott, 1997]

soodajauhe

Na2CO3

Na, K

[Tapscott, 1997]

litiumkloridi

LiCl

Li

[Tapscott, 1997]

zirkoniumsilikaatti

ZrSiO4

Li

[Tapscott, 1997]

talkki

Mg3Si4O10(OH)2

Mg

[Tapscott, 1997]

MetalGuard / G-1

grafiitti ja orgaanisia fosfaatteja

Na, K, Mg (grafiitti) Al, U (fosfaatti)

[Tapscott, 1997]

Taulukko 2.4. Kaupallisia halogenoituja hiilivetyjä entisten halonien korvikkeina [NFPA 2001, 2004 ja www.epa.gov].

Kauppanimi

ASHRAE-nimi

Kemiallinen nimi

Kaava

CEA-410

FC-3-1-10

perfluoributaani

C4F10

CEA-308

perfluoripropaani

C3F8

CEA-614

FC-5-1-14

perfluoriheksaani

C6F14

Novec 1230

FK-5-1-12

dodekafluori-2-metyylipentaani-3-oni

CF3CF2C(O)CF(CF3)2

NAF-SIII

HCFC-Blend A

– HCFC-123

– HCFC-22

– HCFC-124

 

 

diklooritrifluorietaani (4,75 %)

klooridifluorimetaani (82 %)

klooritetrafluorietaani (9,5 %)

isopropenyyli-1-metyylisyklohekseeni (3,75 %)

 

CHCl2CF3

CHClF2

CHClFCF3

 

FE-241

HCFC-124

klooritetrafluorietaani

CHClFCF3

FE-25

HFC-125

pentafluorietaani

CHF2CF3

FM-200

HFC-227ea

heptafluoripropaani

CF3CHFCF3

FE-13

HFC-23

trifluorimetaani

CHF3

FE-36

HFC-236fa

heksafluoripropaani

CF3CH2CF3

Triodide

FIC-13I1

trifluorijodimetaani

CF3I

Halotron I

HCFC Blend B

– HCFC-123

 

diklooritrifluorietaani (>93 %)

muita hiilivetyjä (<7 %)

CHCl2CF3

FE-232

HCFC-123

diklooritrifluorietaani (>93 %)

CHCl2CF3

NAF PIII

HCFC Blend C

– HCFC-123

– HCFC-124

– HCFC-134a

diklooritrifluorietaani

klooritetrafluorietaani

CHCl2CF3

CHClFCF3

Blitz III

HCFC Blend D

– HCFC-123

diklooritrifluorietaani

CHCl2CF3

NAF P-IV

HCFC Blend E

– HCFC

– HCF

HFC-134a

Taulukko 2.5. Inertit sammutteet [NFPA 2001, 2004].

Kauppanimi

ASHRAE-nimi

Koostumus

Kaava

Argotec

IG-01

argon

Ar

Typpi / NN100

IG-100

typpi

N2

Inergen

IG-541

typpi (52 %)

argon (40 %)

hiilidioksidi (8 %)

N2

Ar

CO2

Argonite

IG-55

typpi (50 %)

argon (50 %)

N2

Ar

Taulukko 2.6. Vaahtojen ominaisuuksia eri vaahtoluvuilla [NFPA 1145, 2000].

Vaahto

Raskasvaahto

Keskivaahto

Kevytvaahto

Tyyppi

märkä

fluidi

jäykkä tai kuiva

Vaahtoluku

1–5

5–10

10–20

20–200

200–1 000

Olomuoto

vetinen, siirappimainen

vetinen partavaahto

edellisiä jäykempi

kuiva vaahto, keskikokoiset kuplat

erittäin kuiva, suuret kuplat

Juoksutusaika 1, s

<30

30–90

90–120

>120

>300

Sekoitustapa

ei-ilmaa sekoittava, ilmasekoitteinen sekä CAFS

ilmaa sekoittava sekä CAFS

CAFS

isojen suuttimien avulla

kevytvaahtosekoittaja

1 Luku ilmaisee ajan, kun 25 % vaahdosta on tullut ulos järjestelmästä.

Kuva 2.2. Kaupallisten vaahtokonsentraattien viskositeetti- ja tiheysarvot. Viskositeetti ja tiheys on määritetty 20 °C:n lämpötilassa. Huomaa pystyakselin log-asteikko. Lähteinä valmistajat Foam Pro, Ansul, Buckeye ja Kidde.

Taulukko 2.7. Kaupallisia proteiinivaahtoja.

Nimi

Valmistaja

Koostumus

Ansul 3 % P

Ansul

· sekoitus: hydrolysoitua proteiinia, epäorgaanisia suoloja ja vettä (93 %)

· heksyleeniglykoli (7 %)

· diklorofeeni (0,02 %)

Ansul 3 % P – low temp.

Ansul

· sekoitus: hydrolysoitua proteiinia, glykolipohjaisia liuottimia, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (>70 %)

· heksyleeniglykoli (17 %)

· etyleeniglykoli (13 %)

· diklorofeeni (0,02 %)

Ansul 6 % P

Ansul

· sekoitus: hydrolysoitua proteiinia, epäorgaanisia suoloja ja vettä (93 %)

· heksyleeniglykoli (7 %)

· diklorofeeni (0,02 %)

Ansul 6 % – low temp.

Ansul

· sekoitus: hydrolysoitua proteiinia, epäorgaanisia suoloja ja vettä (71 %)

· heksyleeniglykoli (17 %)

· etyleeniglykoli (12 %)

· diklorofeeni (0,02 %)

Chemguard 3 % Protein

Chemguard

· vettä

· heksyleeniglykoli (1–10 %)

· natriumkloridia (5–10 %)

· sinkkioksidia (<1 %) + biosidi

· hydrolysoitua proteiinia (15–25 %)

Chemquard 6 % Protein

Chemguard

· vettä

· heksyleeniglykoli (1–10 %)

· natriumkloridia (5–10 %)

· sinkkioksidia (<1 %) + biosidi (<1 %)

· hydrolysoitua proteiinia (10–20 %)

NICEROL HC

3 % Protein Foam

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· hydrolysoitua proteiinia (15–40 %)

· heksyleeniglykolia (3–7 %)

· natriumkloridia (5–10 %)

· sinkkioksidia (0,5–1,5 %)

· säilyvyyttä parantavia ainesosia (0,1–1,0 %)

NICEROL

6 % Protein Foam

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· hydrolysoitua proteiinia (10–20 %)

· heksyleeniglykolia (3–7 %)

· natriumkloridia (5–10 %)

· sinkkioksidia (0,5–1,5 %)

· säilyvyyttä parantavia ainesosia (<2 %)

AER-O-FOAM

3 % Cold Foam

Kidde

(National Foam)

· vettä (23–46 %)

· hydrolysoitua proteiinia (15–22 %)

· etyleeniglykolia (18–22 %)

· 2-etoksietanolia (18–22 %)

· heksyleeniglykolia (2–5 %)

· ferrosulfaattia (0,5–2,0 %)

· monoetanoliamiinia (0,5–2,0 %)

· sinkkikloridia (0,5–2,0 %)

AER-O-FOAM

3 % Regular

Kidde

(National Foam)

· vettä (38–53 %)

· hydrolysoitua proteiinia (36–42 %)

· etyleeniglykolia (5–8 %)

· heksyleeniglykolia (5–8 %)

· ferrosulfaattia (0,5–2,0 %)

· sinkkikloridia (0–1 %)

Taulukko 2.8. Kaupallisia fluoroproteiinivaahtoja.

Nimi

Valmistaja

Koostumus

Ansul 3 % FP

Ansul

· sekoitus: hydrolysoitua proteiinia, fluoripinta-aktiivisia yhdisteitä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (>90 %)

· heksyleeniglykoli (6,5 %)

· diklorofeeni (0,02 %)

Ansul 3 % FP – low temp.

Ansul

· sekoitus: hydrolysoitua proteiinia, fluoripinta-aktiivisia yhdisteitä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (70 %)

· etyleeniglykoli (15 %)

· heksyleeniglykoli (15 %)

· diklorofeeni (0,02 %)

Ansul 6 % FP

Ansul

· sekoitus: hydrolysoitua proteiinia, glykolia, liuottimia, fluoripinta-aktiivisia yhdisteitä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (>90 %)

· heksyleeniglykoli (7,5 %)

· diklorofeeni (0,02 %)

Ansul 6 % FP – low temp.

Ansul

· sekoitus: hydrolysoitua proteiinia, glykolia, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (71 %)

· heksyleeniglykoli (17 %)

· etyleeniglykoli (12 %)

· diklorofeeni (0,02 %)

FP70 PLUS 3%

Kidde

(Angus Fire)

· hydrolysoitua proteiinia (15–45 %)

· heksyleeniglykolia (3–7 %)

· pinta-aktiivisia yhdisteitä sekä pinta-aktiivisia fluoriyhdisteitä (1–5 %)

· sinkkioksidia (0,5–1,5 %)

· vettä

BFC - 3FP 3 %

Buckeye

· hydrolysoitua proteiinia (80–90) %

· heksyleeniglykoli (2–6 %)

· natriumkloridi (4–8 %)

· magnesiumkloridi (4–8 %)

· rauta(II)sulfaatti heptahydraatti (0–2 %) + pinta-aktiivista fluoriyhdistettä (0,1–0,5 %)

BFC - 3FP 6 %

Buckeye

· hydrolysoitua proteiinia (80–90 %)

· heksyleeniglykoli (2–6 %)

· natriumkloridi (4–8 %)

· magnesiumkloridi (4–8 %)

· rauta(II)sulfaatti heptahydraatti (0–2 %) + pinta-aktiivista fluoriyhdistettä (0,1–0,5 %)

Chemguard 6 % Fluoroprotein

Chemguard

· vettä (50–70 %)

· heksyleeniglykoli (1–4 %)

· sinkkioksidia (0,5–1 %)

· hydrolysoitua proteiinia (10–20 %)

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

3 % Fluoroprotein

Chemguard

· vettä

· heksyleeniglykoli (1–10 %)

· natriumkloridia (5–10 %)

· sinkkioksidia (<1 %) + biosidi (<1 %)

· pinta-aktiivinen fluoriyhdiste (<5 %)

AER-O-FOAM XLX-6

Kidde

(National Foam)

· vettä (57–70 %)

· hydrolysoitua proteiinia (25–30 %)

· etyleeniglykolia (2–5 %)

· heksyleeniglykolia (2–5 %)

· ferrosulfaattia (1–2 %)

· sinkkikloridia (0,1–0,5 %)

AER-O-FOAM XLX-3

Kidde

(National Foam)

· vettä (57–70 %)

· hydrolysoitua proteiinia (25–30 %)

· etyleeniglykolia (2–5 %)

· heksyleeniglykolia (2–5 %)

· ferrosulfaattia (1–2 %)

· sinkkikloridia (0,1–0,5 %)

AER-O-FOAM XL-3

Kidde

(National Foam)

· vettä (42–56 %)

· hydrolysoitua proteiinia (35–40 %)

· etyleeniglykolia (4–7 %)

· heksyleeniglykolia (4–7 %)

· ferrosulfaattia (0,5–2 %)

· sinkkikloridia (0–1 %)

· pinta-aktiivisia fluorialkyyliyhdisteitä (0,1–0,5 %)

Taulukko 2.9. Kaupallisia A-vaahtoja.

Nimi

Valmistaja

Koostumus

RESPONDER

Kidde

(National Foam)

· vettä (69–83 %)

· sekoitus synteettisiä detergenttejä (12–18 %)

· propyleeniglykoli (4–7 %)

· (2-metoksimetyylietoksi)-propanoli (1–3 %)

· korroosionestoaineita (0–3 %)

KNOCKDOWN

Kidde

(National Foam)

· vettä (48–70 %)

· sekoitus synteettisiä detergenttejä (20–30 %)

· propyleeniglykoli (8–12 %)

· (2-metoksimetyylietoksi)-propanoli (2–4 %)

· korroosionestoaineita (0–3 %)

FOREXPAN S 3 %

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (10–30 %)

· dinatriumin suola (1–5 %)

· etoksyloidun alkyyliesterisulfaatin natriumsuola (7–13 %)

FOREXPAN S 0.1-1 %

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (10–30 %)

· dinatriumin suola (7–15 %)

· etoksyloidun alkyyliesterisulfaatin natriumsuola (10–30 %)

· dodekan-1-oli (lauryylialkoholi) (1–5 %)

Firepower 0.1-1 %

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· sekoitus synteettisiä detergenttejä (10–20 %)

· propyleeniglykoli (5–10 %)

· (2-metoksimetyylietoksi)-propanoli (1–5 %)

· korroosionestoainetta (1–3 %)

HiCombat A

Kidde

(Angus Fire)

· vettä (49–68 %)

· sekoitus synteettisiä detergenttejä (20–30 %)

· propyleeniglykoli (10–15 %)

· (2-metoksimetyylietoksi)-propanoli (2–5 %)

· korroosionestoainetta (0,2–1,0 %)

Chemguard class "A" Plus

Chemguard

· vettä (54–72 %)

· heksyleeniglykoli (4–8 %)

· 1-tert-butoksipropan-2-oli (4–8 %)

· pinta-aktiivisia hiilivety-yhdisteitä (20–30 %)

Taulukko 2.10. Kaupallisia synteettisiä (S) vaahtoja.

Nimi

Valmistaja

Koostumus

Ansul Target 7 Foam Consentrate

Ansul

· vettä (68–84 %)

· sekoitus: pinta-aktiivisia yhdisteitä ja suurmolekylaarisia polymeerejä (8–16 %)

· propyleeniglykoli (8–16 %)

· natrium-2-bifenylaatti (0,04 %)

Ansul Training Foam - Formula 1549-58

Ansul

· vettä (87–95 %)

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä ja epäorgaanisia suoloja (4–8 %)

· propyleeniglykoli (2–5 %)

· natrium-2-bifenylaatti (0,02 %)

FULL-EX

Ansul

· sekoitus: rasva-alkoholin natrium- ja ammonium-suoloja, eetterisulfaatteja (C8-C18), pitkäketjuisia alkoholeja ja vettä (83 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (12 %)

· etanoli (5 %)

FULL-EX – low temp

Ansul

· sekoitus: rasva-alkoholin natrium- ja ammoniumsuoloja, eetterisulfaatteja (C8-C18), pitkäketjuisia alkoholeja ja vettä (70 %)

· etyleeniglykoli (15 %)

· heksyleeniglykoli (15 %)

JET-X

(High Expansion Foam)

Ansul

· sekoitus: rasva-alkoholin natrium- ja ammoniumsuoloja, eetterisulfaatteja (C8-C18), pitkäketjuisia alkoholeja ja vettä (>95 %)

· etanoli (4 %)

SILV-EX

Ansul

· sekoitus: rasva-alkoholin natrium- ja ammoniumsuoloja, eetterisulfaatteja (C8-C18), pitkäketjuisia alkoholeja ja vettä (>70 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (18 %)

· etanoli (8 %)

Taulukko 2.11. Kaupallisia AR-AFFF-vaahtoja.

Nimi

Valmistaja

Koostumus

Chemguard 3 %/6 %

AR-AFFF C-363

Chemguard

· vettä (70–80 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (4–7 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

· polysakkarideja (1–2 %)

Chemguard 3 %/6 %

AR-AFFF C-361

Chemguard

· vettä (70–80 %)

· 1-tert-butoksipropan-2-oli (4–7 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

· polysakkarideja (1–2 %)

Chemguard 3 %/6 %

AR-AFFF, SG36HE

Chemguard

· vettä (85–90 %)

· 1-tert-butoksipropan-2-oli (2–4 %)

· magnesiumsulfaatti (1–2 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä ja polysakkarideja

Ansulite ARC

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja, suurmolekyylisiä polysakkarideja ja vettä (84,9 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (15 %)

· Dowacil 75 (0,015 %)

Ansulite 3x3

(AR consentrate)

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja, suurmolekyylisiä polysakkarideja ja vettä (>85 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (10 %)

· 2-metyyli-2-propanoli (0,7 %)

· heksyleeniglykoli (0,4 %)

· natrium-2-bifenylaatti (0,015 %)

Ansulite 3x3

low viscosity

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja, suurmolekyylisiä polysakkarideja ja vettä (>85 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (10 %)

· heksyleeniglykoli (0,4 %)

· natrium-2-bifenylaatti (0,015 %)

Ansulite 3x6

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja, suurmolekyylisiä polysakkarideja ja vettä (94–98 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (5 %)

· Dowacil 75 (0,02 %)

Taulukko 2.12. Kaupallisia AR-FFFP-vaahtoja.

Nimi

Valmistaja

Koostumus

NIAGARA 1-3

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· hydrolysoitua proteiinia (20-40 %)

· heksyleeniglykolia (<10 %)

· natriumkloridia (5–10 %)

· pinta-aktiivisia fluoriyhdisteitä (<5 %)

· säilyvyyttä parantavia ainesosia (<2 %)

NIAGARA 3-3

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· hydrolysoitua proteiinia (20–40 %)

· heksyleeniglykolia (<10 %)

· natriumkloridia (5–10 %)

· pinta-aktiivisia fluoriyhdisteitä (<5 %)

· säilyvyyttä parantavia ainesosia (<2 %)

HiCombat 3/6%

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· hydrolysoitua proteiinia (15–45 %)

· heksyleeniglykolia (3–7 %)

· pinta-aktiivisia fluoriyhdisteitä sekä muita pinta-aktiivisia yhdisteitä (1–5 %)

· säilyvyyttä parantavia ainesosia (1–5 %)

ALCOSEAL 3-6%

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· hydrolysoitua proteiinia (21–31 %)

· heksyleeniglykolia (5–10 %)

· pinta-aktiivisia fluoriyhdisteitä (3–7 %)

· 1,2 bentsoisotiats-3-oni (1–5 %)

ALCOSEAL 3-3%

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· hydrolysoitua proteiinia (21–31 %)

· heksyleeniglykolia (5–10 %)

· pinta-aktiivisia fluoriyhdisteitä (3–7 %)

· 1,2-bentsoisotiatsoni (1–5 %)

Taulukko 2.13. Kaupallisia AFFF-vaahtoja.

Nimi

Valmistaja

Koostumus

Chemguard 6 %

AFFF

Chemguard

· vettä (85–90 %)

· 1-tert-butoksipropan-2-oli (1–3 %)

· magnesiumsulfaatti (1–2 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

Chemguard 6 %

AFFF C-601MS

Chemguard

· vettä (70–80 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (4–7 %)

· magnesiumsulfaatti (0,25–0,75 %)

· etyleenidiamiinitetraetikkahappo (0,25–0,75 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä ja pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

Chemguard 1 %

AFFF C-103

Chemguard

· vettä (35–40 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (25–30 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

Chemguard 3 %

AFFF C-303

Chemguard

· vettä (85–90 %)

· 1-tert-butoksipropan-2-oli (2–4 %)

· magnesiumsulfaatti (1–2 %)

Chemguard 3 %

AFFF C3LT

Chemguard

· vettä (55–65 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (3–6 %)

· etyleeniglykoli (18 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä ja polysakkarideja

Chemguard 3 %

AFFF C-301MS

Chemguard

· vettä (70–80 %)

· magnesiumsulfaatti (0,5–1,5 %)

· etyleenidiamiinitetraetikkahappo (0,5–1,5 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

Chemquard 3 %

AFFF, SG3HE

Chemguard

· vettä (85–90 %)

· 1-tert-butoksipropan-2-oli (3–5 %)

· magnesiumsulfaatti (1–2 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

Chemguard 6 %

AFFF C-603

Chemguard

· vettä (87–95 %)

· 1-tert-butoksipropan-2-oli (1–2 %)

· magnesiumsulfaatti (0,5–1 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

Ansulite 1 %

AFFF

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (<90 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (5 %)

· 2-metyyli-2-propanoli (0,2 %)

· heksyleeniglykoli (0,2 %)

Ansulite 1 % Freeze Protected AFFF Consentrate

Ansul

· vettä (40–45 %)

· etyleeniglykoli (30 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (17 %)

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja (10–15 %)

· 2-metyyli-2-propanoli (0,95 %) ja heksyleeniglykoli (0,77 %)

Ansulite 3 %

AFFF (AFC-3-A)

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (>85 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (10 %)

· 2-metyyli-2-propanoli (0,4 %)

· heksyleeniglykoli (0,3 %)

Ansulite 3 %

AFFF (AFC-5-A)

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (80 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (17 %)

· propan-1-oli (0,4 %)

· heksyleeniglykoli (0,5 %)

Ansulite 3 %

AFFF

Freeze Protected

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (55 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (15 %)

· etyleeniglykoli (30 %)

Ansulite 6 %

AFFF (AFC-3)

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (>80 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (19 %)

· 2-metyyli-2-propanoli (0,2 %)

· heksyleeniglykoli (0,3 %)

Ansulite 6 %

AFFF (AFC-5)

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivista hiilivetyä, pinta-aktiivista fluoriyhdistettä, epäorgaanisia suoloja ja vettä (>80 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (19 %)

· propan-1-oli (0,2 %)

· heksyleeniglykoli (0,3 %)

Tridol S 6 AFFF

Kidde

(Angus Fire)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (10–19 %)

· pinta-aktiivista hiilivetyä (<5 %)

· pinta-aktiivinen fluoriyhdiste (<5 %)

· magnesiumsulfaatti (<5 %)

· vettä

FC 201AF

Light Water 1 % AFFF

Mercantile Oy Ab

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (19 %)

· etyleeniglykoli (14 %)

· trietanoliamiini (3 %)

· alkyylisulfaattisuoloja (14–16 %)

· perfluorialkyylisulfonaattisuoloja (1–5 %) sekä amfoteerinen fluorialkyylijohdannainen (5–10 %)

Taulukko 2.14. Kaupallisia FFFP-vaahtoja.

Nimi

Valmistaja

Koostumus

PETROSEAL 3%

Kidde

(Angus Fire)

· vettä

· hydrolysoitua proteiinia (15–45 %)

· heksyleeniglykoli (3–7 %)

· säilyvyyttä parantavia ainesosia (1–5 %)

· pinta-aktiivista fluoriyhdisteitä sekä muita pinta-aktiivisia yhdisteitä (1–5 %)

· natriumkloridia (5–10 %)

· sinkkioksidia (0,1–1,0 %)

Chemguard 3 % FFFP

Chemguard

· sekoitus: vettä, pinta-aktiivisia fluorattuja hiilivetyjä, hydrolysoitua proteiinia, pinta-aktiivisia synteettisiä hiilivetyjä, liuottimia, vaahdon stabilisoijia ja säilyvyyttä parantavia aineita

Chemguard 6 % FFFP

Chemguard

· vettä

· heksyleeniglykoli (1–3 %)

· hydrolysoitua proteiinia (10–20 %)

· pinta-aktiivista fluoriyhdistettä

Taulukko 2.15. Kaupallisia nestesammutteita.

Kauppanimi

Valmistaja

Koostumus

Gloria RC 50

Rühl Feuerlöschmittel GmbH

· kaliumsuoloja

Imprex F 20

Weinstock & Siebert GmbH

· neutraalien natrium- ja ammoniumsuolojen sekoitus

· etyleeniglykoli (<22 %)

Imprex

ALPHA Chemie GmbH

· ammoniumsuolojen, tensidien ja ruosteensuoja-aineiden sekoitus

· butaani

· asetoni

· ksyleeni

· propaani

Imprex PLUS

Gloria-Werke

· fostaattien, sulfaattien ja tensidien sekoitus

Ansul AR-33-D Recharge

Ansul

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (6 %)

· Dowicil 75 (0,08 %)

· sekoitus: pinta-aktiivisia hiilivetyjä ja fluoriyhdisteitä, epäorgaanisia suoloja, suurmolekyylisiä polysakkarideja ja vettä

Ansulex-R-102

Ansul

· kaliumkarbonaatti (30–40 %)

· kaliumasetaatti (15–20 %)

· vettä

Ansulex Low pH – Liquid Fire Suppressant

Ansul

· sekoitus: orgaanisia ja epäorgaanisia suoloja sekä vettä (99 %)

· polypeptidiä (1,4 %)

· kaliumnitriitti (0,05 %)

PRX

Ansul

· sekoitus: epäorgaanisia suoloja sekä karboksyylihappojen suoloja (20–25 %)

· vettä

LVS Wet Chemical Agent

Ansul

· sekoitus: pinta-aktiivisia hiilivetyjä ja fluoriyhdisteitä, epäorgaanisia ja orgaanisia suoloja ja vettä (81 %)

· 2-(2-butoksietoksi)etanoli (2 %)

· etyleeniglykoli (17 %)

R-102 Flushing Concentrate

Ansul

· kaliumkarbonaatti (>30 %)

· kaliumasetaatti (18 %)

· vettä (52 %)

AC-50

Kidde

· kaliumasetaatti

Karboloy

Badger Fire Protection

· kaliumkarbonaatti >40 %

· vesi

Wet Chemical

Buckeye

· kaliumasetaatti (>90 %)

· kaliumsitraatti (<10 %)

Taulukko 3.1. NFPA 10 standardissa mainitut käsisammuttimet ja liikuteltavat sammuttimet.

Sammutin

Käsisammutin

Liikuteltava sammutin

Luokka

Sammutteen määrä

Luokka

Sammutteen määrä

Paineellistettu vesi

2-A

9,46 l

-

-

Paineellistettu vesi + jäänesto

-

14 kg 1

-

-

Paineellistettu neste (vesi + alkalimetallin suola)

1-A–3-A

3,8–9,46 l

10-A–40-A

64–125 l

Sankoruisku

1-A–4-A

5,7–19 l

-

-

Selässä kuljetettava (vesi)

-

19 l 2

-

-

Nestesammuttimet (vesi + pinta-aktiiviset aineet)

2-A

5,7 l

30-A–40-A

170–228 l

AFFF ja FFFP (vaahto)

2-A:10-B ja 3-A:20-B

6 l ja 9,46 l

20-A:160-B

125 l

CO2-sammuttimet

1-B:C–10-B:C

1,1–9,1 kg

10-B:C–20-B:C

23–45 kg

Haloni 1211

2-B:C–4-A:80-B:C

0,91–10 kg

30-A:160-B:C

68 kg

Sekoite haloneista 1211 ja 1301

1-B:C–4-A:80-B:C

0,45–9 kg

-

-

Jauhe (BC)

1-B:C - 160-B:C

0,5–14 kg 3

1,8–14 kg 4

80-B:C–640-B:C

57–113,5 kg 3

20–159 kg 4

Jauhe (ABC)

1-A:10-B:C

20-A:120-B:C

20-A:60-B:C

40-A:320-B:C

Jauhe (D)

-

14 kg

-

68 ja 159 kg

Nestesammuttimet (K)

-

6 l

-

-

Vesisumu

2-A:C

6,6 ja 9,5 l

-

-

1 kokonaispaino

2 kokonaispaino 23 kg

3 paineellinen

4 ponnepullo

Taulukko 3.2. Vanhan ja uuden käsisammutinluokituksen vertailua. EN 3-7 -standardin mukaiset teholuokat ovat pienimmät kyseeseen tulevat verrattuna vanhoihin teholuokkiin [www.tukes.fi].

Jauhesammuttimet

Vanha teholuokka

Sammutteen määrä

A-tyypin palo (EN 3-7)

B-tyypin palo (EN 3-7)

I

1 kg

5 A

21 B

II

2 kg

13 A

55 B

III

6 kg

27 A

144 B

III

9 kg

34 A

183 B

III

12 kg

43 A

233 B

Nestesammuttimet

Vanha teholuokka

Sammutteen määrä

A-tyypin palo (EN 3-7)

B-tyypin palo (EN 3-7)

III

6 l

13 A

144 B

III

9 l

21 A

183 B

Taulukko 3.3. A-luokan testipalojen rakenne sekä minimivaatimukset sammuttimille [EN 3-7, 2004].

Minimi toiminta-aika, s

Sammuttimen koko

Testituli

Kalikoiden lukumäärä kerroksessa 1

Testitulen pituus, m

Tulen rakenne

Jauhe, kg

Neste tai Vaahto, l

Jauhe, kg

Neste tai Vaahto, l

5A

5

0,5

5A

6

6

1

2, 3

8A

8

0,8

8A

6

9

1, 2

2, 3, 6

13A

13

1,3

13A

9

9

1, 2, 3, 4

2, 3, 6, 9

21A

21

2,1

21A

9

9

1, 2, 3, 4, 6

2, 3, 6, 9

27A

27

2,7

27A

9

12

1, 2, 3, 4, 6, 9

2, 3, 6, 9

34A

34

3,4

21A+13A

12

15

1, 2, 3, 4, 6, 9

2, 3, 6, 9

43A

43

4,3

8A+27A+8A

15

15

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

2, 3, 6, 9

55A

55

5,5

21A+13A+21A

15

15

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

2, 3, 6, 9

1 Kunkin puukalikan dimensio on (500 x 39 x 39) mm.

Taulukko 3.4. ANSI/UL 711 standardin mukainen A-luokan testipalo. Testipalot 1-A – 20-A tehdään sisätiloissa, muut ulkona.

Luokitus

Puukalikoiden lukumäärä

Puukalikoiden dimensiot (pituus x leveys x korkeus), mm

Kerrokset x kalikoiden lukumäärä

1-A

50

508 x 38 x 38

10 x 5

2-A

78

651 x 38 x 38

13 x 6

3-A

98

781 x 38 x 38

14 x 7

4-A

120

848 x 38 x 38

15 x 8

6-A

153

848 x 38 x 38

17 x 9

10-A

209

1207 x 38 x 38

19 x 11

20-A

160

1581 x 38 x 89

10x15 + 1x10 ylin kerros

30-A

192

1895 x 38 x 89

10x18 + 1x12 ylin kerros

40-A

224

2213 x 38 x 89

10x21 + 1x14 ylin kerros

Taulukko 3.5. B-luokan testipalojen rakenne sekä minimivaatimukset sammuttimille [EN 3-7, 2004].

Testiallas

Nestetilavuus (1/3 vettä + 2/3 polttoainetta), l

Tulen pinta-ala, m2

Minimi toiminta-aika, s

Sammuttimen koko

Haloni, kg

CO2, kg

Neste tai vaahto, l

Jauhe, kg

21B

21

0,66

6

1

2

-

1

34B

34

1,07

6

1, 2

2

2

1, 2

55B

55

1,73

9

1, 2, 4

2, 5

2, 3

1, 2, 3

70B

70

2,2

9

1, 2, 4, 6

2, 5

2, 3

1, 2, 3, 4

89B

89

2,8

9

1, 2, 4, 6

2, 5

2, 3

1, 2, 3, 4

113B

113

3,55

12

1, 2, 4, 6

2, 5

2, 3, 6

1, 2, 3, 4, 6

144B

144

4,52

15

1, 2, 4, 6

2, 5

2, 3, 6

1, 2, 3, 4, 6, 9

183B

183

5,75

15

1, 2, 4, 6

2, 5

2, 3, 6, 9

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

233B

233

7,32

15

1, 2, 4, 6

2, 5

2, 3, 6, 9

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

Taulukko 3.6. B-luokan testitulityypit liikuteltaville sammuttimille [EN 1866, 1998].

Tyyppi

233B lukumäärä

21B lukumäärä

I B

1

1

II B

1

2

III B

1

3

IV B

1

4

Taulukko 3.7. ANSI/UL 711 standardin mukainen B-luokan testipalo. Testipalot 1-B – 20-B tehdään sisätiloissa, muut ulkona.

Luokitus

Tulen pinta-ala, m2

Heptaanin määrä, l

1-B

0,25

12,5

2-B

0,45

23,5

5-B

1,15

58,5

10-B

2,3

117

20-B

4,65

245

30-B

6,95

360

40-B

9,3

475

60-B

13,95

720

80-B

18,6

950

120-B

27,85

1420

160-B

37,2

1895

240-B

55,75

2840

320-B

74,3

3790

480-B

111,5

5680

640-B

148,6

7570

Taulukko 3.8. F-luokan käsisammuttimien minimitoiminta-ajat [BS 7937, 2000].

Sammuttimen koko, l tai kg

Minimitoiminta-aika, s

≤ 1

15

> 1 ≤ 3

25

> 3 ≤ 6

40

> 6

60

Taulukko 3.9. F-luokan käsisammuttimille tehtävän testipalon rakenne sekä sammuttimien teholuokitukset [BS 7937, 2000].

Teholuokitus

Ruokaöljyn määrä testissä, l

Testilaite, mm

Sammutteen määrä, l tai kg

5F

A-tyyppi, halkaisija 300

2

15F

B-tyyppi, x=448 ja y=224

3

25F

B-tyyppi, x=578 ja y=289

6

75F

B-tyyppi, x=1000 ja y=500

9

Huom. Nestemäiset sammutteet mitataan litroina. A-tyypin ja B-tyypin laitteet esitetään kuvassa 3.3. A-tyypin testilaitteen valmistustoleranssi on ±10 mm.

Kuva 3.3. BS 7937:2000 standardin mukainen F-luokan testipalon rakenne. Yllä on kuvattu A-tyypin 5F-teholuokan testilaite ja alla teholuokkien 15F, 25F ja 75 F B-tyypin testilaite.

Taulukko 3.10. Gloria-Werke-yhtiön valmistamat sammuttimet. Harmaalla merkityt ovat liikuteltavia sammuttimia.

Malli

Palo- ja teholuokka

Sammutusaine

Sammutemäärä, kg

Kokonaispaino, kg

Toimintaperiaate

Tyhjenemisaika, s

Suihkun pituus, m

Sammuttimen mitat, mm

korkeus

leveys

syvyys

P 2 GM

13A 89BC

Glutex

2

-

P 1

10

4

322

111

145

PD 6 TF

43A 233BC

Tropolar Forte

6

-

P

16

6

500

270

160

PS 6 G

43A 233BC

Glutex

6

10,5

PP 2

16

5

495

295

180

PS 9 G

55A 233BC

Glutex

9

15

PP

16

6

480

300

210

PS 12 G

55A 233BC

Glutex

12

19,3

PP

20

7

595

295

210

PS 6 GA

34A 183BC

Adex

6

10,5

PP

15

5

495

295

180

PS 9 GA

43A 233BC

Adex

9

15

PP

17

6

480

300

210

PS 12 GA

55A 233BC

Adex

12

19,3

PP

20

7

595

295

210

Pi 6 G

34A 233BC

Glutex

6

10,5

PP

20

5

485

200

170

Pi 12 G

55A 233BC

Glutex

12

19,2

PP

22

7

580

230

210

F 2 GM

13A 89BC

Glutex

2

3,4

P

10

4

316

115

160

F 2 G

13A 89BC

Glutex

2

3,4

P

10

4

316

115

160

F 1 G

8A 34BC

Glutex

1

1,6

P

8

4

275

95

130

F 1 G Excl.

8A 34BC

Glutex

1

1,6

P

8

4

180

280

100

F 6 G

43A 233BC

Glutex

6

11

PP

20

5

568

216

183

F 6 G Excl.

43A 233BC

Glutex

6

11

PP

20

5

568

216

183

F 6 GX AL

55A 233BC

Glutex-X

6

11

PP

20

5

568

216

183

F 6 G AL

43A 233BC

Glutex

6

11

PP

20

5

568

216

183

F 6 G AL Excl.

43A 233BC

Glutex

6

11

PP

20

5

568

216

183

F 2000-6 X

55A 233BC

Glutex-X

6

11,8

P

16

6

453

487

158

PSP 6 GA

34A 183BC

Adex

6

10,5

PP

17

5

495

300

160

PSP 12 GA

55A 233BC

Adex

12

19,3

PP

24

7

597

345

210

P 6 G

34A 233BC

Glutex

6

10,9

PP

16

5

480

280

170

P 9 G

43A 233BC

Glutex

9

15,5

PP

16

6

460

295

210

P 12 G

55A 233BC

Glutex

12

19,8

PP

21

7

560

295

210

P 6 SV

233BC

Extin SV

6

10,9

PP

16

5

460

260

170

PD 4 GA

34A 183BC

Adex

4

6,4

P

12

6

410

300

160

PD 6 GA

43A 233BC

Adex

6

8,8

P

18

6

500

270

160

PD 9 GA

55A 233BC

Adex

9

13,3

P

15

7

500

265

200

PD 12 GA

55A 233BC

Adex

12

16,9

P

20

7

590

265

200

P 50 G/5/10

ABC

Adex

50

99

PP

50

12

1070

495

615

P 50/5/10

BC

Extin

50

99

PP

50

12

1070

495

615

P 50 SV/5/10

BC

Extin SV

50

99

PP

50

12

1070

495

615

1 P = paineellinen. 2 PP = ponnepullo

Taulukko 3.11. MAKO Oy:n valmistamat sammuttimet. Harmaalla merkityt ovat liikuteltavia sammuttimia.

Malli

Palo- ja teholuokka

Sammutusaine

Sammutemäärä, kg

Kokonaispaino, kg

Toimintaperiaate

Tyhjenemisaika, s

Suihkun pituus, m

Säiliön tilavuus, l

APU 6JPA

27A 183BC

Furex ABC

6

10,6

P 1

14

6

6,7

APU 12JPA

43A 233BC

Furex ABC

12

18,4

P

22

8

11,9

TURVA 25J

BC

Furex 80 BE

25

55

PP 2

16

20

30

TURVA 25JA

ABC

Furex 650 ABE

25

55

PP

16

20

30

TURVA 50J

BC

Furex 80 BE

50

85

PP

25

20

56

TURVA 50JA

ABC

Furex 650 ABE

50

85

PP

22

20

56

TURVA 20JM

BC

Monnex BE

18

48

PP

16

20

30

TURVA 40JM

BC

Monnex BE

37

82

PP

25

20

56

TURVA 80JM

BC

Monnex BE

80

217

PP

40

20

115

TURVA 100J

BC

Furex 80 BE

100

237

PP

45

20

115

1 P = paineellinen. 2 PP = ponnepullo

Taulukko 3.12. Kidde-yhtiön valmistamat sammuttimet. Harmaalla merkityt ovat liikuteltavia sammuttimia.

Malli

Palo- ja teholuokka

Sammutusaine

Sammutemäärä, kg

Kokonaispaino, kg

Toimintaperiaate

Tyhjenemisaika, s

Suihkun pituus, m

Sammuttimen mitat, mm

korkeus

leveys

syvyys

250MB-1-KFF *

1-A:10B:C

ABC

1,3

2,4

P 1

9,5

3,1 - 4,6

377,8

139,7

76,2

5MB-6H-KFF *

3-A:40B:C

ABC

2,27

4,5

P

14

3,7 - 5,5

387,4

184,1

108

5MB-6HB-KFF *

3-A:40B:C

ABC

2,27

4,5

P

14

3,7 - 5,5

387,4

184,1

108

10MB-8H-KFF *

4-A:80B:C

ABC

4,54

7,7

P

22

4,9 - 6,1

481,1

196,8

133,3

20MB-6H-KFF *

20-A:120B:C

ABC

9,07

15

P

28

4,9 - 6,1

536,7

234,9

184,1

275RB-1-KFF *

10B:C

Reg. BC

1,25

2,4

P

9

3,1 - 4,6

377,8

139,7

76,2

5RB-4H-KFF *

40B:C

Reg. BC

2,49

4,5

P

13,5

3,7 - 5,5

387,4

184,1

108

10RB-7H-KFF *

60B:C

Reg. BC

4,54

7,7

P

18

4,9 - 6,1

481,1

196,8

133,3

20RB-7H-KFF *

120B:C

Reg. BC

9,07

15

P

29

4,9 - 6,1

536,7

234,9

184,1

250PB-2-KFF *

10B:C

Purple K

1,3

2,4

P

9,5

3,1 - 4,6

377,8

139,7

76,2

5PB-4H-KFF *

30B:C

Purple K

2,27

4,5

P

14

3,7 - 5,5

387,4

184,1

108

10PB-5H-KFF *

80B:C

Purple K

4,54

7,7

P

22

4,9 - 6,1

481,1

196,8

133,3

20PB-2H-KFF *

120B:C

Purple K

9,07

15

P

28

4,9 - 6,1

536,7

234,9

184,1

B-10-A-KFF *

4-A:40B:C

ABC

4,83

11,6

PP 2

17 - 20

4,6 - 7,6

463,6

241,3

130

B-10-A-HF-KFF *

1-A:20B:C

ABC

4,83

11,6

PP

10

4,6 - 7,6

463,6

241,3

130

B-10-RG-KFF *

40B:C

Reg. BC

5,44

12,3

PP

17 - 21

4,6 - 7,6

463,6

241,3

130

B-10-PK-KFF *

60B:C

Purple K

4,76

11,6

PP

17 - 20

4,6 - 7,6

463,6

241,3

130

B-10-PK-HF-KFF *

20B:C

Purple K

4,76

11,6

PP

9

4,6 - 7,6

463,6

241,3

130

B-20-A-KFF *

20-A:60B:C

ABC

9,53

20,6

PP

20 - 24

4,6 - 9,1

599,4

285,8

158,8

B-20-A-HF-KFF *

2-A:40B:C

ABC

9,53

20,6

PP

15

4,6 - 9,1

599,4

285,8

158,8

B-20-RG-KFF *

60B:C

Reg. BC

10,43

21,6

PP

20 - 26

4,6 - 9,1

599,4

285,8

158,8

B-20-PK-KFF *

80B:C

Purple K

9,98

21,1

PP

20 - 26

4,6 - 9,1

599,4

285,8

158,8

B-20-PK-HF-KFF *

20B:C

Purple K

9,98

21,1

PP

12

4,6 - 9,1

599,4

285,8

158,8

B-30-A-KFF *

20-A:80B:C

ABC

11,34

23,1

PP

29 - 35

4,6 - 10,7

599,4

311,2

182,9

B-30-A-HF-KFF *

3-A:40B:C

ABC

11,34

23,1

PP

15

4,6 - 10,7

599,4

311,2

182,9

B-30-RG-KFF *

120B:C

Reg. BC

13,15

25

PP

20 - 31

4,6 - 10,7

599,4

311,2

182,9

B-30-PK-KFF *

120B:C

Purple K

12,93

24,7

PP

26 - 31

4,6 - 10,7

599,4

311,2

182,9

B-30-PK-HF-KFF *

40B:C

Purple K

12,93

24,7

PP

14

4,6 - 10,7

599,4

311,2

182,9

50MB-KFF

30-A:160B:C

ABC

22,6

63,5

P

36

7,6 - 10,6

1175

584

584

50RB-KFF

160B:C

Reg. BC

22,6

63,5

P

36

7,6 - 10,6

1175

584

584

50PB-KFF

160B:C

Purple K

22,6

63,5

P

36

7,6 - 10,6

1175

584

584

150MB-KFF *

40-A:240B:C

ABC

56,7

136

P

45

9,1 - 12,2

1473

711

997

150RB-KFF *

240B:C

Reg. BC

68,7

170

P

55

9,1 - 12,2

1473

711

997

150PB-KFF *

240B:C

Purple K

56,7

136

P

48

9,1 - 12,2

1473

711

997

B150A-1-KFF

40-A:240B:C

ABC

65,7

197

P

43

7,6 - 10,7

1321

686

990

B150R-1-KFF

240B:C

Reg. BC

68

199

P

43

7,6 - 10,7

1321

686

990

B150K-1-KFF

240B:C

Purple K

56,7

188

P

43

7,6 - 10,7

1321

686

990

WB491-KFF *

40-A:320B:C

ABC

136

337

P

60

9,1 - 12,2

1450

864

990

WB492-KFF *

320B:C

Reg. BC

159

360

P

70

9,1 - 12,2

1450

864

990

WB493-KFF *

320B:C

Purple K

136

337

P

67

9,1 - 12,2

1450

864

990

1 P = paineellinen. 2 PP = ponnepullo. * Sammuttimilla on myös USCG:n hyväksyntä (U.S Coast Guard)

Taulukko 3.13. Ansul-yhtiön valmistamat jauhesammuttimet. Harmaalla merkityt ovat liikuteltavia sammuttimia. Kaikki sammuttimet ovat U.S.C.G.:n hyväksymiä.

Malli

Palo- ja teholuokka

Sammutusaine

Sammutemäärä, kg

Kokonaispaino, kg

Toimintaperiaate

Tyhjenemisaika, s

Suihkun pituus, m

Sammuttimen mitat, mm

korkeus

leveys

syvyys

5 *

10-B:C

Plus-Fifty C

2,3

5,2

PP 2

10

3,7

483

140

140

A-5 *

2-A:10-B:C

Foray

1,9

4,9

PP

13,5

3,7

483

140

140

K-5 *

20-B:C

Purple-K

2

5

PP

9,5

3,7

483

140

140

I-10-G *

30-B:C

Plus-Fifty C

4,5

10

PP

11

6,4

410

210

133

I-A-10-G *

4-A:40-B:C

Foray

3,7

9,3

PP

14

5,2

410

210

133

I-K-10-G *

60-B:C

Purple-K

4,1

9,5

PP

19

7,6

410

210

133

I-20-G *

40-B:C

Plus-Fifty C

9,1

17,2

PP

13

7,3

521

264

178

I-A-20-G *

10-A:60-B:C

Foray

7,7

15,9

PP

20

6,1

521

264

178

I-K-20-G *

80-B:C

Purple-K

8,2

16,3

PP

21

9,1

521

264

178

I-30-G *

60-B:C

Plus-Fifty C

13,6

24,7

PP

17

7

572

283

203

I-A-30-G *

20-A:80-B:C

Foray

11,3

22,5

PP

25

6,1

572

283

203

I-K-30-G *

120-B:C

Purple-K

12,3

23,4

PP

27

9,1

572

283

203

A10I **

10-A:60-B:C

Foray

4,54

8,8

P 1

20

5,8

470

216

148

PK10I **

60-B:C

Purple-K

4,54

8,8

P

19

5,8

470

216

148

C10I **

40-B:C

Plus-Fifty C

4,54

8,8

P

16

5,8

470

216

148

A20I **

20-A:80-B:C

Foray

9,07

14,9

P

28

6,7

572

241

183

PK20I **

120-B:C

Purple-K

9,07

14,9

P

29

6,7

572

241

183

C20I **

60-B:C

Plus-Fifty C

9,07

14,9

P

21

6,7

572

241

183

A02/A02VB **

1-A:10-B:C

Foray

1,13

2,27

P

9

3,4

362

140

86

C02VB **

10-B::C

Plus-Fifty C

1,13

2,27

P

10

3,4

362

140

86

AA05/AA05VB **

3-A:40-B:C

Foray

2,27

4,15

P

14

4,3

432

216

113

A05/A05VB **

3-A:10-B:C

Foray

2,27

4,15

P

15

4,3

432

216

113

PK05 **

60-B:C

Purple-K

2,27

4,15

P

17

4,3

432

216

113

C05 **

40-B:C

Plus-Fifty C

2,27

4,15

P

14

4,3

432

216

113

A10H **

10-A:60-B:C

Foray

4,54

8,13

P

21

5,8

470

216

148

A10T **

10-A:60-B:C

Foray

4,54

8,13

P

21

5,8

553

216

127

PK10 **

80-B:C

Purple-K

4,54

8,13

P

24

5,8

470

216

148

C10 **

40-B:C

Plus-Fifty C

4,54

8,13

P

17

5,8

470

216

148

AA20 **

20-A:120-B:C

Foray

9,07

14,6

P

28

6,7

572

241

183

PK20 **

120-B:C

Purple-K

9,07

14,6

P

30

6,7

572

241

183

C20 **

80-B:C

Plus-Fifty C

9,07

14,6

P

21

6,7

572

241

183

CR-I-150-C *

160-B:C

Plus-Fifty C

68

212

PP

40

7,6

1321

737

1067

CR-I-A-150-C *

40-A:160-B:C

Foray

56,7

201

PP

35

7,6

1321

737

1067

CR-I-K-150-C *

320-B:C

Purple-K

56,7

201

PP

51

7,6

1321

737

1067

CR-I-350-C *

240-B:C

Plus-Fifty C

158,8

430

PP

40

9,1

1524

902

1181

CR-I-A-350-C *

40-A:240-B:C

Foray

136,1

407

PP

45

9,1

1524

902

1181

CR-I-K-350-C *

480-B:C

Purple-K

136,1

407

PP

67

9,1

1524

902

1181

CR-I-150-D *

240-B:C

Plus-Fifty C

68

160,6

PP

47

7,6

1156

609

914

CR-I-A-150-D *

40-A:240-B:C

Foray

56,7

149,2

PP

45

7,6

1156

609

914

CR-I-K-150-D *

320-B:C

Purple-K

56,7

149,2

PP

51

7,6

1156

609

914

CR-I-350-D *

320-B:C

Plus-Fifty C

158,8

335,7

PP

59

9,1

1448

864

1194

CR-I-A-350-D *

40-A:320-B:C

Foray

136,1

313

PP

52

9,1

1448

864

1194

CR-I-K-350-D *

640-B:C

Purple-K

136,1

313

PP

80

12,2

1448

864

1194

1 P = paineellinen. 2 PP = ponnepullo. * merkityt kuuluvat "Red Line" -sarjaan. ** merkityt kuuluvat "Sentry"-sarjaan

Taulukko 3.14. Buckeye-yhtiön valmistamat sammuttimet. Harmaalla merkityt ovat liikuteltavia sammuttimia.

Malli

Palo- ja teholuokka

Sammutusaine

Sammutemäärä, kg

Kokonaispaino, kg

Toimintaperiaate

Tyhjenemisaika, s

Suihkun pituus, m

Sammuttimen mitat, mm

korkeus

leveys

syvyys

2,5 ABC *

1-A:10B:C

ABC Dry Chem.

1,13

2,38

P 1

9

4,6

375

124

86

2,5 ABC V/B *

1-A:10B:C

ABC Dry Chem.

1,13

2,49

P

9

4,6

375

142

86

4 ABC *

2-A:10B:C

ABC Dry Chem.

1,81

2,9

P

14

4,6

419

159

89

4 ABC V/B *

2-A:10B:C

ABC Dry Chem.

1,81

3,1

P

14

4,6

419

159

89

5 ABC *

3-A:40B:C

ABC Dry Chem.

2,27

4,3

P

14

5,5

416

184

108

5 ABC V/B *

3-A:40B:C

ABC Dry Chem.

2,27

4,4

P

14

5,5

416

184

108

10 ABC TALL *

4-A:80B:C

ABC Dry Chem.

4,54

8,1

P

22

6,4

533

197

130

10 ABC SHORT *

4-A:80B:C

ABC Dry Chem.

4,54

8,1

P

19

6,4

425

210

152

20 ABC *

20-A:120B:C

ABC Dry Chem.

9,07

15

P

26

6,4

538

222

191

30 ABC *

20-A:160B:C

ABC Dry Chem.

13,5

23,7

P

32

9,1

694

222

191

2 PK V/B *

5B:C

Purple K

0,91

1,5

P

9

4,6

343

114

73

2,5 PK V/B *

10B:C

Purple K

1,13

2,49

P

9

4,6

375

124

86

5 PK *

20B:C

Purple K

2,27

4,3

P

9

5,5

416

184

108

5 PK V/B *

20B:C

Purple K

2,27

4,4

P

9

5,5

416

184

108

10 PK TALL *

80B:C

Purple K

4,54

8,1

P

22

6,4

533

197

130

10 PK SHORT *

80B:C

Purple K

4,54

8,1

P

22

6,4

425

210

152

20 PK *

120B:C

Purple K

9,07

15

P

26

6,4

538

222

191

30 PK *

160B:C

Purple K

13,6

23,7

P

32

9,1

694

222

191

2 STD V/B *

5B:C

STD Dry Chem.

0,91

1,5

P

9

4,6

343

114

73

2,5 STD V/B *

10B:C

STD Dry Chem.

1,13

2,49

P

9

4,6

375

124

86

5,5 STD *

40B:C

STD Dry Chem.

2,5

4,5

P

14

5,5

416

184

108

5,5 STD V/B *

40B:C

STD Dry Chem.

2,5

4,7

P

14

5,5

416

184

108

10 STD TALL *

40B:C

STD Dry Chem.

4,54

8,1

P

14

6,4

533

197

130

10 STD SHORT *

40B:C

STD Dry Chem.

4,54

8,1

P

14

6,4

425

210

152

20 STD *

120B:C

STD Dry Chem.

9,07

15

P

26

6,4

538

222

191

W-30HI SB-ABC *

20-A:160B:C

ABC Dry Chem.

13,6

44

P

35

9,1

939

483

483

W-30HI SB_PK *

160B:C

Purple K

13,6

44

P

35

9,1

939

483

483

A-50-SP *

30-A:160B:C

ABC Dry Chem.

22,7

88

P

35

10,6

1194

610

673

K-50-SP *

160B:C

Purple K

22,7

88

P

34

10,6

1194

610

673

A-150-SP *

40-A:240B:C

ABC Dry Chem.

56,7

156

P

47

12,2

1283

660

965

K-150-SP *

320B:C

Purple K

56,7

156

P

54

12,2

1283

660

965

A-150-RG

40-A:240B:C

ABC Dry Chem.

56,7

188

PP 2

43

12,2

1270

610

1054

S-150-RG

240B:C

STD Dry Chem.

68

199

PP

48

12,2

1270

610

1054

K-150-RG

320B:C

Purple K

56,7

188

PP

57

12,2

1270

610

1054

A-150-RG

40-A:240B:C

ABC Dry Chem.

56,7

204

PP

43

12,2

1385

813

1168

S-150-RG

240B:C

STD Dry Chem.

68

215

PP

48

12,2

1385

813

1168

K-150-RG

320B:C

Purple K

56,7

204

PP

57

12,2

1384

813

1168

A-150-PT

40-A:240B:C

ABC Dry Chem.

56,7

157

PP

45

12,2

1270

609

1054

S-150-PT

240B:C

STD Dry Chem.

68

168

PP

43

12,2

1270

609

1054

K-150-PT

320B:C

Purple K

56,7

157

PP

54

12,2

1270

609

1054

A-350-RG

40-A:320B:C

ABC Dry Chem.

136,1

368

PP

53

12,2

1473

914

1219

S-350-RG

320B:C

STD Dry Chem.

158,8

391

PP

59

12,2

1473

914

1219

K-350-RG

320B:C

Purple K

136,1

368

PP

56

12,2

1473

914

1219

A-350-PT

40-A:320B:C

ABC Dry Chem.

136,1

318

PP

57

12,2

1473

914

1219

S-350-PT

320B:C

STD Dry Chem.

158,8

341

PP

50

12,2

1473

914

1219

K-350-PT

320B:C

Purple K

136,1

318

PP

84

12,2

1473

914

1219

1 P = paineellinen. 2 PP = ponnepullo. * Sammuttimilla on myös USCG:n hyväksyntä (U.S Coast Guard).

Taulukko 3.15. Kaupallisia D-luokan sammuttimia. Harmaalla merkityt ovat liikuteltavia sammuttimia.

Malli

Valmistaja

Sammutusaine

Sammutemäärä, kg

Kokonaispaino, kg

Toimintaperiaate

Tyhjenemisaika, s

Suihkun pituus, m

Sammuttimen mitat, mm

korkeus

leveys

syvyys

I-MX-30-G

Ansul

MET-L-X

13,6

24,7

PP 2

23

2,4

572

283

203

I-LX-30-G

Ansul

LITH-X

11,3

23,4

PP

30

2,4

572

283

203

I-ML-30-G

Ansul

MET-L-KYL

13,6

24,7

PP

19

2,4

572

283

203

I-NX-30-G

Ansul

NA-X

12,3

23,4

PP

17

2,4

572

283

203

I-CU-AG-20-G

Ansul

NAVY 125S

13,6

21,7

PP

26

2,4

572

283

203

CR-MX-150-C *

Ansul

MET-L-X

68

212

PP

65

4,3

1321

737

1067

CR-NX-150-C *

Ansul

NA-X

60,3

204

PP

58

4,3

1321

737

1067

CR-I-LX-150-C *

Ansul

LITH-X

61,2

205

PP

-

6,1

1321

737

1067

CR-I-ML-150-C *

Ansul

MET-L-KYL

68

212

PP

-

7,6

1321

737

1067

CR-I-CU-AG-150-C *

Ansul

NAVY 125S

113

258

PP

125

2,4

1321

737

1067

CR-MX-350-C *

Ansul

MET-L-X

158,8

427

PP

145

4,3

1524

902

1181

CR-NX-350-C *

Ansul

NA-X

142,4

401

PP

137

4,3

1524

902

1181

CR-I-LX-350-C *

Ansul

LITH-X

142,9

414

PP

-

7,6

1524

902

1181

CR-I-ML-350-C *

Ansul

MET-L-KYL

158,8

430

PP

-

9,1

1524

902

1181

P12M

Gloria-Werke

Allinex M

12

21

PP

35

7

860

285

215

P 50 M/5/10

Gloria-Werke

Allinex M

50

102

PP

50

-

1070

495

615

WB570-KFF

Kidde

NaCl

13,6

24

P 1

28

3,1

705

406

177

1 P = paineellinen. 2 PP = ponnepullo. * merkityt kuuluvat Ansul-yhtiön "Red Line" sammutinsarjaan.

Taulukko 3.16. Kaupallisia vaahto-, neste- sekä vesisammuttimia. Harmaalla merkityt ovat liikuteltavia sammuttimia.

Malli

Valmistaja

Palo- ja teholuokka

Sammutusaine

Määrä, l

Kokonaispaino, kg

Toimintaperiaate

Tyhjenemisaika, s

Käyttölämpötila, °C

Suihkun pituus, m

Sammuttimen mitat, mm

korkeus

leveys

syvyys

S6DLWB

Gloria-Werke

13A183B

AFFF

6

-

P 1

30

-

4

540

290

180

F 6 SKK

Gloria-Werke

21A233B

AFFF

6

11,2

PP 2

25

0/+60

5

630

216

183

F 6 SKK Excl.

Gloria-Werke

21A233B

AFFF

6

11,2

PP

25

0/+60

5

630

216

183

F 6 SKK AL

Gloria-Werke

21A233B

AFFF

6

11,2

PP

25

0/+60

5

630

216

183

F 6 SKK AL Excl.

Gloria-Werke

21A233B

AFFF

6

11,2

PP

25

0/+60

5

630

216

183

Presto S6

Presto-Tuote

13A144B

AFFF

6

9,5

P

20

0/+60

5

520

240

160

Presto S9

Presto-Tuote

21A183B

AFFF

9

13,5

P

30

0/+60

5

520

250

185

F-100-KFF

Kidde

1-A:20-B

AR-AFFF

6

4,5

P

50

2/+49

4,6

495

222

177

F-250-KFF

Kidde

1-A:30-B

AR-AFFF

9,4

5,4

P

90

2/+49

4,6

622

222

177

SKK 9 LW

Gloria-Werke

27A233B

LW 100

10

15,7

PP

36

0/+60

5

575

270

210

SKK 6 LW

Gloria-Werke

21A233B

LW 100

6

10,9

PP

26

0/+60

5

555

270

160

SKK 6 APS

Gloria-Werke

13A113B

Moussol APS

6

10,9

PP

26

0/+60

5

555

270

160

F 6 WNI

Gloria-Werke

27A

Imprex A

6

11,7

PP

52

-5/+60

4

630

216

183

F 6 WNI AL

Gloria-Werke

27A

Imprex A

6

11,7

PP

52

-5/+60

4

630

216

183

Wi 6 ENI

Gloria-Werke

27A

Imprex A

6

11,5

PP

47

-5/+60

4

610

290

160

Wi 9 ENI

Gloria-Werke

34A

Imprex A

9

17

PP

62

-5/+60

5

635

250

210

Si 9 FI 20

Gloria-Werke

21A233B

Imprex F20

9

16,2

PP

48

-20/+60

4

610

255

210

Si 6 NI

Gloria-Werke

27A233B

Imprex Plus

6

11,2

PP

29

0/+60

4

590

270

160

Si 9 NI

Gloria-Werke

34A233B

Imprex Plus

9

16,5

PP

48

0/+60

4

610

255

210

F 6 NI

Gloria-Werke

27A233B

Imprex Plus

6

11,7

PP

30

0/+60

4

630

216

183

F 6 NI AL

Gloria-Werke

27A233B

Imprex Plus

6

11,7

PP

30

0/+60

4

630

216

183

Si 9 FI

Gloria-Werke

21A233B

Imprex

9

-

PP

41

-

4

630

255

210

WC-100-KFF

Kidde

K

kaliumasetaatti

6

6,4

P

55

4/+49

3,6

495

222

177

WC-250-KFF

Kidde

K

kaliumasetaatti

9,4

8,6

P

75

4/+49

3,6

622

222

177

F 6 RC

Gloria-Werke

13A (F)

RC 50

6

13

PP

30

-10/+60

4

630

216

183

Wi 6 RC

Gloria-Werke

13A (F)

RC 50

6

12,3

PP

30

-30/+60

4

610

270

160

F 6 RC AL

Gloria-Werke

13A (F)

RC 50

6

-

PP

30

-30/+60

4

630

216

183

Water WP-61-KFF

Kidde

2A

vesi

9,5

3,6

P

55

1/+49

14

628

228

177

Wi 9 EF 30

Gloria-Werke

21A

vesi (+jäänesto)

9

17,2

PP

35

-30/+60

5

635

250

210

Wi 9 EN

Gloria-Werke

13A

vesi (+ kostute)

9

15,9

PP

45

0/+60

4

635

250

210

Wi 6 EN

Gloria-Werke

13A

vesi (+ kostute)

6

11

PP

33

0/+60

4

610

290

160

F 6 WN

Gloria-Werke

13A

vesi (+ kostute)

6,2

11,2

PP

52

0/+60

4

630

216

183

F 6 WN AL

Gloria-Werke

13A

vesi (+ kostute)

6,2

11,2

PP

52

0/+60

4

630

216

183

Softex 6E

Softonex Oy

13A144B

vesi + SoftDrops E

6

9,5

P

35

0/+60

6

-

-

-

SKK 50 LW

Gloria-Werke

AB

LW AFFF

50

102

PP

65

0/+60

6

1070

600

660

S 50 NI

Gloria-Werke

AB

Imprex Plus

50

112

PP

65

0/+60

12

1070

600

660

S 50 FI 20

Gloria-Werke

AB

Imprex F

50

113

PP

120

-20/+60

5

1070

600

660

1 P = paineellinen. 2 PP = ponnepullo.

Taulukko 3.17. Kaupallisia CO2-sammuttimia. Harmaalla merkityt ovat liikuteltavia sammuttimia.

Malli

Valmistaja tai Maahantuoja

Luokitus

Sammutemäärä, kg

Kokonaispaino, kg

Käyttöpaine, bar

Suihkun kantama, m

Toiminta-aika, s

Korkeus, mm

Leveys, mm

Syvyys, mm

K2

Presto-Tuote

34B

2

5,8

58

2

8

600

265

102

K5

Presto-Tuote

89B

5

13,6

58

2

11

670

360

152

KS 2 SBS

Gloria-Werke

34B

2

6,3

58

3

8,5

551

265

117

KS 5 S

Gloria-Werke

89B

5

15,1

-

5

13,5

780

480

150

KS 5 SE

Gloria-Werke

89B

5

15

-

5

13,5

780

480

150

KS 5 SE

Gloria-Werke

89B

5

14

-

5

13,5

770

480

160

Ks 5 AM

Gloria-Werke

89B

5

15,1

-

5

13,5

780

480

150

Turva 5 HAP

MAKO

55B

5

13,9

-

6

13

6,7 L (säiliön tilavuus)

Finalert 5

Fin-Alert Oy

-

5

14,2

-

-

-

680

350

-

Turenko K2

Turenko Oy

34B

2

-

-

-

-

-

-

-

Turenko K5

Turenko Oy

89B

5

-

-

-

-

-

-

-

Sentry (CD05-1) **

Ansul

5-B:C

2,3

7,6

139

-

-

470

187

135

Sentry (CD05A-1) **

Ansul

5-B:C

2,3

6,1

124

-

-

464

184

136

Sentry (CD10-1) **

Ansul

10-B:C

4,6

15,4

124

-

-

591

276

175

Sentry (CD10A-1) **

Ansul

10-B:C

4,6

12,1

124

-

-

527

278

178

Sentry (CD15-1) **

Ansul

10-B:C

6,9

20,2

124

-

-

711

276

175

Sentry (CD15A-1) **

Ansul

10-B:C

6,9

16,2

124

-

-

692

278

178

Sentry (CD20-1) **

Ansul

10-B:C

9,2

24,3

124

-

-

711

302

201

Sentry (CD20A-1) **

Ansul

10-B:C

9,2

21,2

124

-

-

699

305

206

Model no. 5CD **

Buckeye

5-B:C

2,27

6,3

-

2,4

8

441

210

133

Model no. 10CD **

Buckeye

10-B:C

4,54

12,6

-

2,4

10

502

305

176

Model no. 15CD **

Buckeye

10-B:C

6,8

17,1

-

2,4

15

670

305

175

Model no. 20CD **

Buckeye

10-B:C

9,07

22,2

-

2,4

20

682

330

203

B5V-KFF **

Kidde

5-B:C

2,27

6,8

26,7

2,4

9

432

216

133

B10V-KFF **

Kidde

10-B:C

4,54

13,6

26,7

2,4

10

492

277

175

B15V-KFF **

Kidde

10-B:C

6,8

18,1

26,7

2,4

14

660

277

175

B20-KFF **

Kidde

10-B:C

9,07

23,1

26,7

2,4

17

660

305

203

CD-50-D *

Ansul

20-B:C

22,7

95,3

-

3,7

35

1300

600

700

CD-100-D *

Ansul

20-B:C

45,4

188,2

-

3,7

70

1300

600

800

KS 10

Gloria-Werke

113B

10

45

58

5

15

1040

480

480

KS 20

Gloria-Werke

144B

20

72,4

58

5,5

20

1210

480

480

KS 30

Gloria-Werke

-

30

110

58

5

78

1520

520

1540

KS 40

Gloria-Werke

5x144B

50

149

58

5,5

50

1573

522

1068

Turva 30 HL

MAKO

-

30

118

-

8

70

40 L (säiliön tilavuus)

Model no. 50 **

Buckeye

20-B:C

22,68

113,4

-

4,6

40

1524

762

533

Model no. 100 **

Buckeye

20-B:C

45,36

176,9

-

4,6

80

1651

762

533

CD50-1-KFF **

Kidde

20B:C

22,7

122,9

26,7

3,9

30

1421

546

838

CD100-1-KFF **

Kidde

20B:C

45,4

202,3

26,7

4,6

60

1321

813

838

* merkityillä on vain U.L.-hyväksyntä. ** merkityillä sammuttimilla on sekä U.L.- että U.S.C.G.-hyväksynnät

Taulukko 3.18. Kaupallisia clean agents käsisammuttimia.

Malli

Valmistaja

Palo- ja teholuokka

Sammutusaineen kauppanimi

Sammutemäärä, kg

Kokonaispaino, kg

Käyttöpaine, bar

Tyhjenemisaika, s

Suihkun pituus, m

Sammuttimen mitat, mm

korkeus

leveys

syvyys

FE02VB

Ansul

2-B:C

FE-36

1,1

2,3

41,4

9

3,1

362

146

86

FE05

Ansul

5-B:C

FE-36

2,2

4,3

41,4

8,6

3,7

432

216

113

FE09

Ansul

1-A:10-B:C

FE-36

4,3

4,65

41,4

9,5

4,9

476

229

178

FE13

Ansul

2-A:10-B:C

FE-36

6

11,63

41,4

13,5

4,9

572

241

178

C-20

Sea Fire

2:BC

FM-200

1,3

-

-

-

-

-

-

-

C-50

Sea Fire

5:BC

FM-200

2,6

-

-

-

-

-

-

-

C-100

Sea Fire

5:BC

FM-200

4,8

-

-

-

-

-

-

-

Kuva 3.4. CCS-COBRA, leikkaava sammutusjärjestelmä [www.ccs-cobra.com].

Taulukko 3.19. CCS-COBRAn leikkausnopeus ja turvallisuus [Anon., 2001].

Etäisyys, m

Paine, MPa

Leikkausteho / turvallinen etäisyys

0

47,7

Hiovat ainesosat mukana: 0,4 m/min (2 mm vahvuinen duralumiini1)

1

0,85

-

2

0,21

Ilman hiovia ainesosia: 16 mm vahvuiseen lastulevyyn reikä 5 sekunnissa.

3

0,094

Ilman hiovia ainesosia: ihovaurioita

4

0,053

-

5–6

-

Ilman hiovia ainesosia: kädessä tuntuva kipu (kumihansikkaan läpi)

5–6

-

Ilman hiovia ainesosia: kädessä tuntuva kipu (ilman käsinettä)

7–14

-

Sumu, josta ei vaaraa ihmiselle

1 Käytetään lentokoneissa.

Kuva 3.5. IFEX-impulssisammutuslaite [www.ifextechnologies.com]. Suuremmassa säiliössä on sammutetta ja pienemmässä paineilmaa.

Kuva 3.6. FIREXPRESS-mikropisarasuutin [www.firexpress.com].

Taulukko 3.20. Lentokoneen matkustamossa vaaditut käsisammuttimet [JAR-OPS, 2003].

Suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku

Sammuttimien määrä

7–30

1

31–60

2

61–200

3

201–300

4

301–400

5

401–500

6

501–600

7

601 tai enemmän

8

Taulukko 3.21. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (313/2003) mukaiset kokonaissammutemäärät eri kuljetusyksikön massan mukaan.

Kuljetusyksikön massa, tonnia

Kokonaissammutemäärä

enintään 3,5

4 kg

3,5–7,5

8 kg (yksi sammutin vähintään 6 kg)

yli 7,5

12 kg (yksi sammutin vähintään 6 kg)

Taulukko 3.22. Eri tahojen määräyksiin, ohjeisiin tai harkintaan perustuva alkusammuttimien käyttö [SPEK, 2001].

Valtakunnallisiin määräyksiin ja ohjeisiin perustuva alkusammuttimien1 käyttö

Arkistot

Autosuojat ja autohallit

Huoltoasemat

Junat ja ratapihat

Kaivokset

– Kaivosten turvallisuus

– Panostusajoneuvot

Laivat

– Kalastusalukset

– Kansainvälisen meriliikenteen alukset

– Kotimaan liikenteen alukset

Lentokoneet

Lossit

Lämminilmakehittimet ja viljankuivaamot

Maalaustyöt

Maatalousrakennukset

Moottoriajoneuvot

– Linja-autot

– Matkailuajoneuvot

– Sammutusautot

– Säiliöautot

Nestekaasut

Palavat nesteet

Räjähdystarvikkeet

Tuotanto- ja varastorakennukset

Turvetuotantoalueet

Työkoneet

Vaarallisten aineiden kuljettaminen tiellä

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jakeluasemalla

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi

Veneet

Öljylämmityslaitetilat

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeisiin perustuva alkusammuttimien käyttö

ATK-tilat

Linja-autot ja kuorma-autot

Lämpökeskukset

Rakennustyömaat

Tulityöt

Työkoneet

Yritykset

Viranomaisen harkintaan perustuva alkusammuttimien käyttö

Asuinhuoneistot

Kattilahuoneet

Kokoontumishuoneistot

Leirintäalueet

Oppilaitokset

Päivähoitohuoneistot

Radio- ja TV-asemat

Rangaistuslaitokset

Sairaalat

Sähkölaitokset

Työpaikat

1 Alkusammuttimella tarkoitetaan tässä kaikkia yhden henkilön käytössä olevia, alkupalojen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita, kuten pikapaloposteja ja käsisammuttimia.

Taulukko 3.23. Halonien ja HCFC-yhdisteiden käytön sallivat kohteet [EY 2037/2000].

Aine

Käyttö

Haloni 1301

HCFC-yhdisteet

1. lentokoneissa miehistötilojen, moottorikotelojen, polttoainesäiliöiden ja kuivan tilan suojaukseen sekä polttoainesäiliöiden räjähtämisen estoon

2. sotilasmaakulkuneuvoissa ja laivaston aluksissa miehistö- ja moottoritilojen suojelemiseksi

3. sotilasalalla, öljyalalla, kaasualalla ja petrokemian alalla sekä nykyisissä rahtialuksissa suojakaasuna tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä ja joissa saattaa esiintyä tulenarkoja nesteiden tai kaasujen päästöjä

4. tilojen suojaamiseen puolustusvoimien tai muissa kansallisen turvallisuuden kannalta välttämättömissä miehitetyissä olemassa olevissa viesti- ja johtokeskuksissa

5. niiden tilojen suojaamiseen, joissa radioaktiivisen aineen leviäminen on mahdollista

6. Englannin kanaalin tunnelissa ja siihen liittyvissä tiloissa ja laitteissa sekä liikkuvassa kalustossa.

Haloni 1211

HCFC-yhdisteet

1. sotilasmaakulkuneuvoissa ja laivaston aluksissa miehistö- ja moottoritilojen suojelemiseksi

2. lentokoneiden käsisammuttimissa ja moottoreita varten tarkoitetuissa kiinteissä sammuttimissa

3. lentokoneissa miehistötilojen, moottorikotelojen, polttoainesäiliöiden ja kuivan tilan suojaukseen

4. palokunnan käyttämissä henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta välttämättömissä alkusammuttimissa, ihmisiä varten tarkoitetuissa armeijan ja poliisin sammuttimissa.

Haloni 2402

HCFC-yhdisteet

1. lentokoneissa miehistötilojen, moottorikotelojen, rahtitilojen ja kuivan tilan suojaukseen sekä polttoainetankkien räjähtämisen estoon

2. sotilasmaakulkuneuvoissa ja laivaston aluksissa miehistö- ja moottoritilojen suojelemiseksi

3. sotilasalalla, öljyalalla, kaasualalla ja petrokemian alalla sekä nykyisissä rahtialuksissa suojakaasuna tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä ja joissa saattaa esiintyä tulenarkoja nesteiden tai kaasujen päästöjä

4. tilojen suojaamiseen puolustusvoimien tai muissa kansallisen turvallisuuden kannalta välttämättömissä miehitetyissä olemassa olevissa viesti- ja johtokeskuksissa

5. niiden tilojen suojaamiseen, joissa radioaktiivisen aineen leviäminen on mahdollista

6. lentokoneissa käytettävissä käsisammuttimissa ja moottoreita varten tarkoitetuissa kiinteissä sammuttimissa

7. palokunnan käyttämissä henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta välttämättömissä alkusammuttimissa

8. ihmisiä varten tarkoitetuissa armeijan ja poliisin sammuttimissa.

Huomautus: Haloni-2402:n käyttö ainoastaan Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa.

Kuva 3.7. Partikkelikoon vaikutus eri jauheiden sammutustehoon [Ewing ym., 1989].

Taulukko 3.24. Sammutejauheiden kriittinen raekoko ja sammuttava pitoisuus [Ewing ym., 1995].

Jauhe

Ominaispaino

Kriittinen raekoko, µm

Sammuttava pitoisuus CEXT, g/m3

Sammutustehokkuus 2, 104/CEXT

(NH4)2SO4

1,83

30

218 1

45,9

K2CO3

2,40

14

31

323

NaHCO3

2,28

16

50

200

K2SO4

2,63

16

34

294

KHCO3

2,20

20

35

289

NaCl

2,16

20

50

200

Na2CO3

2,53

20

43

232

KCl

2,00

20

51

196

K4Fe(CN)6·3H2O

1,85

20

19

526

Na2C2O4

2,34

23

50

200

NH4H2PO4

1,83

30

59

169

K2C2O4·H2O

2,13

35

33

303

Monnex

1,86

52

45

222

1 Diammoniumsulfaatti hajoaa vain osittain vapauttaen ammoniakkikaasua (n. 357 °C:ssa), mutta muutoin se ainoastaan sulaa siten, että sulassa on lisäksi (NH4)HSO4:ta sekä rikkihappoa.

2 Sammutustehokkuus kuvaa tilavuutta, jossa massayksikkö sammutetta kykenee aiheuttamaan sammumisen.

Kuva 3.8. Eri valmistajilta (selitteessä mainittu) kerättyjen tietojen pohjalta laadittu graafinen tulkinta käsisammuttimien (alle 20 kg) sammutustehokkuudesta. Pinta-ala on saatu sammuttimen B-teholuokkamerkinnästä.

Kuva 3.9. Liikuteltavien sammuttimien sammutettavan pinta-alan ja sammutemäärän välinen korrelaatio. Sammutettavat pinta-alat saatu B-teholuokkamerkinnöistä. Arvot otettu Kidde-yhtiön Internet-sivuilta.

Kuva 4.1. Sprinkleriasennuksen pääosat [CEA 4001, 2004].

Taulukko 4.1. Sprinklereiden laukeamislämpötilat eri värimerkein ilmaistuna [CEA 4001, 2004].

Lasikapseli

Lämpötila, °C

Sulakelukko

Lämpötila, °C

oranssi

57

punainen

68

värjäämätön

57–77

keltainen

79

vihreä

93–100

valkoinen

80–107

sininen

121–141

sininen

121–149

malva

163–182

punainen

163–191

musta

204 / 260

vihreä

204–246

oranssi

260–302

musta

320–343

Taulukko 4.2. Sprinklereiden suurimmat suojausalat sekä enimmäisetäisyydet (kuva 4.2) [CEA 4001, 2004].

Sprinkleriluokka

Sprinklerin suurin suojausala, m2

Enimmäisetäisyydet, m

Tasainen sijoitus S ja D

Lomittainen sijoitus

S

D

LH

21,0

4,6

4,6

4,6

OH

12,0

4,0

4,6

4,0

HHP ja HHS

9,0

3,7

3,7

3,7

Taulukko 4.3. Suurin suojausala sekä keskinäiset etäisyydet sivusprinklereille [CEA 4001, 2004].

Huomautus 1: Suojausta on täydennettävä yhdellä tai useammalla rivillä kattosprinklereitä.

Huomautus 2: Saa lisätä 3,7 metriin, jos katon palonkestävyysaika on vähintään 120 min.

Huomautus 3: Sprinklerin hajottajalevyn on oltava 0,10–0,15 m:n etäisyydellä katosta ja 0,05–0,15 m:n vaakasuoralla etäisyydellä seinästä.

Huomautus 4: Katossa ei saa olla veden jakautumista haittaavia esteitä suorakaiteessa, joka ulottuu 1 m sprinklerin kummallekin puolelle seinää pitkin ja 1,8 m kohtisuoraan seinästä.

Huomautus 5: Jos katossa on palkkeja, on joka palkkiväli suojattava erikseen.

Kuva 4.2. Kattosprinklereiden eri sijoitustavat: tasainen (vasen) ja lomittainen (oikea) [CEA 4001, 2004].

Kuva 4.3. Vasemmalla: telineistösprinklereiden sijoitus varastokategorioille I ja II. Oikealla: telineistösprinklereiden sijoitus varastokategorioille III ja IV.

Taulukko 4.4. ESFR-sprinklereiden enimmäiskorkeus ja suunnittelu [CEA 4001, 2004].

Huom. 1: Kattokorkeus on suurin pystysuora etäisyys mitattuna lattiasta katon tai katteen alapintaan.

Huom. 2: Muovituotteita suojattaessa on kysyttävä neuvoa viranomaisilta

Huom. 3: Kaikki muovituotteet on säilytettävä puisissa, pahvisissa tai palamattomissa laatikoissa. Solumuovia ja vaahtokumia ei saa olla enempää kuin 15 % laatikon tilavuudesta.

Huom. 4: Lukuun ottamatta kevyttä paperia

Huom. 5: Kevyt paperi – kaikki paperi, joka painaa alle 50 g/m2 sekä imukykyinen paperi (esim. wc-paperi, paperipyyhkeet, ym. kertakäyttöiset imukykyiset paperituotteet) painosta riippumatta. Keskiraskas paperi – imukyvytön kova- tai pehmeäpintainen paperi, joka painaa vähintään 50 g/m2 mutta vähemmän kuin 100 g/m2 Raskas paperi – imukyvytön paperi tai pahvi, joka painaa vähintään 100 g/m2.

Huom. 6: Pystysuora etäisyys lattiasta sprinklerin hajottajalevyyn miinus 1 m tai taulukon arvo, jos taulukon arvo on alempi.

Huom. 7: Käytetään samoja arvoja kuin suurimman kattokorkeuden ollessa 12,2 m.

Kuva 4.4. Tyypillisimmät sprinklerityypit. Vasemmalta oikealle: tavallinen sprinkleri, Large-Drop, asunto- ja ESFR-sprinkleri, ELO (Extra Large Orifice) sekä EC-sprinkleri (Extended Coverage) [www.fmglobal.com].

Taulukko 4.5. Eri sprinklerityyppien ominaisparametrit [Troup, 1998].

Sprinklerityyppi

Suuttimen nimellinen halkaisija, [mm]

Nimellinen K-arvo, [litraa/min/bar½]

Suurin/pienin suojausala/sprinkleri, [m2]

Minimi-käyttöpaine, [bar]

ESFR

17,8

200

9,3 / 7,4

3,45

Large-Drop

16,3

160

9,3 / 7,4

1,72

ELO

16,3

160

9,3 / 6,5

0,69

Standardi 17/32"

13,5

115

9,3 / 6,5

0,28

Standardi ½"

12,7

81

9,3 / 4,6

0,48

Kuva 4.5. EC- (vas. ylh.), ESFR- (oik. ylh.) sekä ELO-sprinklerisuuttimien (alh.) virtaus–paine-kuvaajat. Suluissa annettu K-arvo on yksikköä [litraa/min/kpa½]. Lähde: www.kidde-fire.com.

Kuva 4.6. Vaahto–vesi-sprinklereiden suuttimien asennustavan sekä käytetyn sammutteen vaikutus suihkun kantamaan eri paineilla: 2 (A), 3,1 (B), 4,5 (C) sekä 5,5 bar (D). Lähde: www.kidde-fire.com.

Kuva 4.7. R-102 Fire Suppression System (Ansul). Numeroiden tapahtumat on selitetty tekstissä [www.ansul.com].

Taulukko 4.6. Vesivalelujärjestelmällä toteutetun suojauksen esimerkkikohteita sekä näiden vaatimat minimivesivuontiheydet [NFPA 15, 2001].

Suojattava kohde

Vesivuontiheys, litraa/min/m2

kaapelit

6,1

liukuhihnat

10,2

pumput, kompressorit

20,4

palavat nestealtaat

12,2

teräspalkit

4,1

teräspilarit

10,2

Kuva 4.8. Katetun liukuhihnan suojaus hihnan yläpuolelta ja alapuolelta (vasen) sekä liukuhihnan nousun suojaus kahdella vesivalelusuuttimella (oikea) [NFPA 15, 2001].

Kuva 4.9. Vaahtoliuoksen in-line-sekoittaminen [NFPA 1145, 2000].

Kuva 4.10. Pumpun imupuolella tapahtuva vaahtoliuoksen sekoittaminen [NFPA 1145, 2000].

Kuva 4.11. Pumpun ympärillä tapahtuva vaahtoliuoksen valmistus [NFPA 1145, 2000].

Kuva 4.12. Paineen tasaukseen perustuvan vaahtokonsentraatin valmistaminen [NFPA 1145, 2000].

Kuva 4.13. Paineen tasaukseen perustuvan vaahtoliuoksen valmistus erillistä, konsentraatille tarkoitettua, pumppua apuna käyttäen [NFPA 1145, 2000].

Kuva 4.14. Elektronisesti säädelty suora injektointi vaahtoliuoksen valmistamiseksi [NFPA 1145, 2000].

Kuva 4.15. Ilmasekoitteisen (aspirating) vaahdon valmistus (ylhäällä) ja ilman puhaltamiseen (blower) perustuva vaahdon valmistus [NFPA 11, 2002].

Kuva 4.16. Raskasvaahtojen muodostamiseen käytettäviä ilmasekoitteisia suuttimia [NFPA 1145, 2000].

Taulukko 4.7. Kiinteillä suuttimilla suojattujen polttoainesäiliöiden vaadittavat suutinmäärät säiliön halkaisijan mukaan [NFPA 11, 2002].

Säiliön halkaisija, m

Minimimäärä suuttimia

< 24

1

24–36

2

36–42

3

24–48

4

48–54

5

54–60

6

aina seuraavaa 456 m2 kohti yksi lisäsuutin

Taulukko 4.8. Kiinteillä suuttimilla suojattujen polttoainesäiliöiden vaadittavat suutinten virtausnopeudet sekä minimitoiminta-ajat [NFPA 11, 2002].

Leimahduspiste, °C

Vesivuo,

litraa/min/m2

Minimitoiminta-aika, min

1Tyyppi I

2Tyyppi II

> 93,3

4,1

15

25

37,8 - 60

4,1

20

30

< 37,8

4,1

30

55

raakaöljy (-7…32)

4,1

30

55

1 Tyypin I suuttimella vaahto ei uppoa eikä myöskään aiheuta kuohuntaa.

2 Tyypin II suuttimella voi esiintyä em. ilmiöitä mutta vähäisessä määrin.

Kuva 4.17. Kelluvan kattorakenteen suojaaminen metallisen suojan ylä- (vasen) ja alapuolelta (oikea) [NFPA 11, 2002].

Taulukko 4.9. Kuvaan 4.17 liittyvien suojaustapojen mitoitusparametreja [NFPA 11, 2002].

Suojaamistapa

Vesivuo,

litraa/min/m2

Minimitoiminta-aika, min

Suurin suutinväli

305 mm vaahtopato

610 mm vaahtopato

metallilevyn yläpuolelta

12,2

20

12,2

24,4

metallilevyn alapuolelta

12,2

20

12,2

24,4

Kuva 4.18. Jauhe- ja vesipohjaisen järjestelmän toimintaperiaate [NFPA 17A, 2002 ja NFPA 17, 2002].

Kuva 4.19. Tyypillisimmät yksi- ja kaksifaasisuuttimet vesisumujärjestelmissä [Mawhinney ja Solomon, 1997].

Taulukko 4.10. Suurimmat inerttikaasupitoisuudet ja altistumisajat miehitetyissä tiloissa [NFPA 2001, 2004].

Korkeus merenpinnasta, km

Ilmanpaine, mmHg

O2 osapaine, mmHg

Inerttikaasun pitoisuus, % (tilav.)

5 min altistus

3 min altistus

30 s altistus

-0,9

840

176,4

48,4

56,6

65,6

-0,6

812

170,5

46,6

55,1

64,5

-0,3

787

165,3

44,9

53,7

63,3

0,0

760

159,6

43,0

52,0

62,0

0,3

733

153,9

40,9

50,2

60,6

0,6

705

148,1

38,5

48,3

59,1

0,9

678

142,4

36,1

46,2

57,4

1,2

650

136,5

33,3

43,9

55,6

1,5

622

130,6

30,3

41,4

53,6

1,8

596

125,2

27,3

38,8

51,6

2,1

570

119,7

24,0

36,0

49,4

2,5

550

115,5

21,2

33,7

47,5

2,7

528

110,9

17,9

30,9

45,3

3,1

505

106,1

14,2

27,8

42,9

Taulukko 4.11. Inerttikaasujen minimikäyttöpaineet [NFPA 2001, 2004].

Kaasusäiliön minimikäyttöpaine, bar (21 °C)

Kaasusäiliön minimikäyttöpaine, bar (55 °C)

Putkiston minimikäyttöpaine, bar (21 °C)

IG-01 (Argotec)

163,41

182,71

163,41

204,36

227,81

204,36

IG-541 (Inergen)

149,97

177,55

149,97

199,96

236,71

199,96

IG-55 (Argonite)

153,2

170,65

153,2

204,23

227,53

204,23

306,34

341,3

306,34

IG-100 (Typpi)

165,75

192,99

165,75

223,12

260,15

223,12

280

327,78

280

Taulukko 4.12. Eräiden B- ja C-palojen pienimmät CO2-sammutuspitoisuudet [NFPA 12, 2000].

Palava aine

Teoreettinen minimi CO2-pitoisuus, %

Minimi CO2-pitoisuus1, %

asetyleeni

55

66

butaani

28

34

hiilimonoksidi

53

64

maakaasu

31

37

etaani

33

40

etyylialkoholi

36

43

bensiini

28

34

heksaani

29

35

vety

62

75

isobutaani

30

36

kerosiini

28

34

metaani

25

34

pentaani

29

35

propaani

30

36

1 Minimi-CO2-pitoisuus ei saa olla vähempää kuin 34 %.

Taulukko 4.13. Tilantäyttökertoimet CO2-järjestelmälle [NFPA 12, 2000].

Huoneen tilavuus, m3

Tilavuuskerroin

Laskettu CO2 määrä (ei tätä vähemmän), kg

m3/kg CO2

kg CO2/m3

3,96 saakka

0,86

1,15

3,97–14,15

0,93

1,07

4,5

14,16–45,28

0,99

1,01

15,1

45,29–127,35

1,11

0,90

45,4

127,36–1 415,0

1,25

0,80

113,5

yli 1 415,0

1,38

0,77

1 135,0

Taulukko 4.14. Halogenoitujen hiilivetyjärjestelmien mitoitusarvot [NFPA 2001, 2004].

Aine

Säiliön suurin sallittu täyttötiheys, kg/m3

Säiliön minimipaine (21 °C), bar

Säiliön minimipaine (55 °C), bar

Putkiston pienin suunnittelupaine (21 °C), bar

HFC-227ea

1201,4

1153,3

1153,3

10,3

24,8

41,4

17,2

35,9

70,7

13,8

28,7

56,5

FC-3-1-10

1281,5

24,8

31,0

24,8

HCFC Blend A

900,2

900,2

41,4

24,8

58,6

37,2

46,9

29,8

HFC-23

768,9

720,8

640,7

560,6

480,6

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

118,1

107,6

95,3

86,7

79,8

94,5

86,0

76,3

69,4

63,9

HCFC-124

1185,4

1185,4

16,5

24,8

24,4

40,0

19,5

32,0

HFC-125

865,0

897,0

24,8

41,4

42,4

72,1

33,9

57,6

HFC-236fa

1185,4

1201,4

1185,4

16,5

24,8

41,4

24,8

41,4

75,8

19,3

33,1

60,7

FK-5-1-12

1441,7

24,8

28,5

24,8

Taulukko 4.15. Halogenoitujen hiilivetyjen NOAEL-, LOAEL- ja LC50-pitoisuudet [NFPA 2001, 2004].

Sammute

LC50

NOAEL (%)

LOAEL (%)

FC-3-1-10

>80

40

>40

FK-5-1-12

>10,0

10

>10,0

FIC-13I1

>12,8

0,2

0,4

HCFC Blend A

64

10

>10,0

HCFC-124

23-29

1

2,5

HFC-125

>70

7,5

10

HFC-227ea

>80

9

10,5

HFC-23

>65

30

>50

HFC-236fa

>18,9

10

15

LC50-arvot on saatu rottapopulaatiolle 4 h:n altistuksessa.

Taulukko 4.16. Eräiden halogenoitujen hiilivetyjen NOAEL-rajan ylittävät pitoisuudet sekä vastaavat altistumisajat [NFPA 2001, 2004].

HFC-125

HFC-236fa

FIC-13I1

HFC-227ea

% v/v

Aika, min

% v/v

Aika, min

% v/v

Aika, min

% v/v

Aika, min

7,5

5

10

5

0,2

5

9

5

8

5

10,5

5

0,25

5

9,5

5

8,5

5

11

5

0,3

5

10

5

9

5

11,5

5

0,35

4,3

10,5

5

9,5

5

12

5

0,4

0,85

11

1,13

10

5

12,5

5

0,45

0,49

11,5

0,6

10,5

5

13

1,65

0,5

0,35

12

0,49

11

5

13,5

0,92

11,5

5

14

0,79

12

1,67

14,5

0,64

12,5

0,59

15

0,49

13

0,54

13,5

0,49

Kuva 4.20. Aerosolipatruunan läpileikkaus. Lähde: www.firepro.nl.

Taulukko 4.17. Suurimmat varastointikorkeudet, OH [CEA 4001, 2004].

Varasto-kategoria

Suurin varastointikorkeus, m

Varastoalueita ympäröivin käytävien leveydet, m

Vapaasti pinottu varasto (ST1)

Kaikki muut varastot

I

4,0

3,5

2,0

II

3,0

2,6

2,0

III

2,1

1,7

2,0

IV

1,2

1,2

2,0

Taulukko 4.18. Normaalin sprinkleriluokan (OH) kohteita [CEA 4001, 2004].

Toiminnan laji

Normaalin sprinkleriluokan ryhmä

OH1

OH2 1

OH3 2

OH4

keramiikka

lasitehdas

kemikaali

sementtitehdas

valokuvauslaboratorio

valokuvafilmin valmistus

värjäämö

saippuatehdas

kynttilätehdas

tulitikkutehdas

maalaamo

mekaaninen teollisuus

metallilevytuotteiden valmistus

autokorjaamo

metallitehdas

elektroniikkatehdas

radioteollisuus

kylmäkalustetehdas

pesukonetehdas

ravintoaineteollisuus

teurastamo

meijeri

leipomo

keksitehdas

panimo

suklaatehdas

makeistehdas

rehutehdas

viljamylly

kuivavihannes- ja kuivakeittotehdas

sokeritehdas

alkoholitislaamo

sekalaiset

sairaala

hotelli

kirjasto (ei kirjakauppa)

ravintola

koulu

toimisto

laboratorio (fysikaalinen)

pesula

autohalli

museo

radio- ja televisiostudio

studio

rautatieasema

valvomo

elokuvateatteri

teatteri

konserttisali

tupakkatehdas

paperi

kirjansitomo

kartonkitehdas

paperitehdas

kirja-, lehtipaino

jätepaperin käsittely

kumi ja muovi

kaapelitehdas

muovi- tai painevalutehdas

muovi- ja muoviteutetehdas (ei vaahtomuovitehdas)

kumituotetehdas

keinokuitutehdas (ei akryyli-)

vulkanointitehdas

köysitehdas

kauppa ja toimisto

tietokonetila (ei nauhavarasto)

toimisto

tavaratalo

ostoskeskus

näyttelyhalli

tekstiili ja vaatetus

nahkatuotetehdas

mattotehdas (ei vaahtomuovia eikä kumia)

vaatetehdas ja vaatetustehdas

kuitulevytehdas

jalkinetehdas

kutomo

pellavatehdas

patjatehdas (ei vaahtomuovia)

ompelimo

villakehräämö

villakutomo

puuvillatehdas

pellavan esikäsittely

hampun esikäsittely

puuteollisuus

puutuotetehdas

huonekalutehdas (ei vaahtomuovia)

huonekalunäyttely

verhoomo (ei vaahtomuovia)

saha

lastulevytehdas

vaneritehdas

1 Maalaamot ja muut tilat, joissa on suuri palokuorma, kuuluvat luokkaan OH3.

2 Varastotilat yleensä sekä korkeat rakennukset (alimman ja ylimmän sprinklerin korkeusero korkeintaan 45 m).

Taulukko 4.19. Raskaan sprinkleriluokan (HHP) kohteita [CEA 4001, 2004].

HHP1

HHP2

HHP3

HHP4

lattianpäällyste- ja linoleumitehdas

maali- ja lakkatehdas

hartsi-, kimröökki- ja tärpättitehdas

keinokumitehdas

lastuvillatehdas

sytytysvälinetehdas

luokan M3 2 vaahtomuovi- sekä vaahtokumitehdas ja vaahtokumituotteiden valmistaja, joka ei käsittele M4 3 tuotteita

tervatislaamo

selluloosanitraatin valmistaja

ilotulitusvälinetehdas

muuntajat 1

1 Muuntajan vaippapinta on suojattava 20 mm/min ja muuntajatilan pohja 10 mm/min vesivuontiheydellä. Muuntamotilassa olevan putkiston tulee erottua selvästi esimerkiksi omalla värillä. Muuntamotilan ulkopuolella tulee olla oma virtauskytkin ja sulkuventtiili, jossa asennon osoitus on selvästi luettavissa (auki–kiinni). Sulkuventtiili tulee merkitä selvästi, ja se on sijoitettava helposti havaittavaan paikkaan. Sprinkleriputkiston suojamaadoitus on tehtävä

2 Pääasiassa vaahdottamatonta muovia sisältävät materiaalit tai muut materiaalit, joilla on sama lämpöarvo.

3 Pääasiassa solumuovista (yli 40 %) koostuvat materiaalit tai muut materiaalit, joilla on sama lämpöarvo.

Kuva 4.21. Varastointitavat [CEA 4001, 2004].

Taulukko 4.20. Rajoituksia ja suojausvaatimuksia erilaisille varastointitavoille

Varastointitapa

Rajoitukset

Suojausvaatimukset kattosprinklereiden lisäksi

ST1

Varasto tulee rajata varastoalueisiin, joiden pinta-ala on enintään 2 150 m2

Ei lisävaatimuksia

ST2

Telineistörivien välillä käytävien leveys vähintään 2,4 m

Ei lisävaatimuksia

ST3

Varasto tulee rajata varastoalueisiin, joiden pinta-ala on enintään 2 150 m2

Ei lisävaatimuksia

ST4

Telineistörivien välillä käytävien leveys vähintään 1,2 m

Telineistösprinklereitä suositellaan 1

Telineistörivien välillä käytävien leveys on alle 1,2 m

Telineistösprinklerit vaaditaan

ST5

Vähintään 1,2 m leveät käytävät telineistöjen välissä tai varastoalueiden pinta-alat enintään 2 150 m2

Telineistösprinklereitä suositellaan 1

ST6

Vähintään 1,2 m leveät käytävät telineistöjen välissä tai varastoalueiden pinta-alat enintään 2 150 m2

Telineistösprinklerit vaaditaan. Ellei vaatimusta voi toteuttaa, on joka hylly osastoitava pituus- ja poikittaissuunnassa tiiviillä, palamattomalla ja täyskorkeilla väliseinillä

1 Telineistösprinklerit vaaditaan, jos vapaa tila varastoidun tavaran yläpinnasta kattosprinklereihin ylittää 4 m.

2 Varastoalueiden ympärillä tulee olla vähintään 2,4 m leveät käytävät.

Taulukko 4.21. Asuntosprinklereiden vähimmäisetäisyydet lämmönlähteistä [CEA 4001, 2004].

Lämmönlähde

Vaakasuora vähimmäisetäisyys (mm) lähimmästä pisteestä sprinkleriin, jonka laukeamislämpötila on

57–77 °C

78–103 °C

avoimen tai suljetun takan sivusta/edusta

1 000 / 2 000

300 / 1 000

puuliesi

1000

300

keittiön etäisyydet (esim. seinään upotettu uuni)

500

250

eristämätön lämpöputki

500

250

eristämätön kuumavesiputki

300

150

lämminilmapuhaltimen sivusta/edusta

600 / 900

300 / 500

lämminvesivaraaja

150

100

valaisimet

0–250 W

251–499 W

150

300

100

150

Kuva 4.22. IMO:n matkustajalaivojen hytti ja hyttikäytävän palotestin koejärjestelyt [IMO, 2001].

Kuva 4.23. Kuvan 4.22. järjestelyihin liittyen kielletyt alueet (harmaalla) suutinten asentamiselle [IMO, 2001].

Taulukko 4.22. ISO-5660-kartiokalorimetrikoe, jolla määritetään näytteen palo-ominaisuudet.

Koeolosuhteet: säteilyvoimakkuus 35 kW/m2. Vaakasuuntainen asento. Näytteen paksuus 50 mm.

Kokeet

Polyeetterivaahto

syttymisaika (s)

2–6

3 minuutin keskiarvo lämpöteholle, q180 (kW/m2)

270 ± 50

tehollinen lämpöarvo (MJ/kg)

28 ± 3

kokonaislämmöntuotto (MJ/m2)

50 ± 12

Taulukko 4.23. IMO:n hytti- ja hyttikäytävän palotestien hyväksymisrajat [IMO, 2001].

30 s maksimikeskiarvo katon pintalämpötilassa hytissä, °C

30 s maksimikeskiarvo kaasun lämpötilassa hytissä, °C

30 s maksimikeskiarvo katon pintalämpötilassa käytävällä, °C

Suurin sallittu patjavaurio, %

Muu kriteeri

Alempi sänky

Ylempi sänky

Hytti kokeet

Alempi sänky

360

320

120

40

10

Käytävän puolella olevat suuttimet eivät saa toimia3

Ylempi sänky

40

Tuhopoltto

120

Käytävä

1201

Vain kaksi toisistaan riippumatonta suutinta voi toimia4

Suutinten toimintahäiriö

4002

1 Jokaisessa kokeessa lämpötila on mitattava suoraan palopesäkkeen päältä.

2 Tuli ei saa levitä pitkin käytävää niiden suutinten alapuolella, jotka ovat lähinnä oviaukkoa.

3 Ei soveltuva, jos suuttimet (tai suutin) on linkitetty käytävän suuttimiin.

4 Ei soveltuva, jos käytävän suuttimet on linkitetty toisiinsa.

Taulukko 4.25. A-kategorian sprayliekin ominaisuudet luokkien 1–3 konehuonepaloille [IMO, 2001].

Tulen laatu

Matalapaine

Matalapaine, pieni virtaus

Korkeapaine

Spraypolttimen suutin

laaja kartiokulma,

120–125°

laaja kartiokulma, 80°

standardi kartiokulma 6 barin paineessa

Nimellinen öljypaine

8 bar

8,5 bar

150 bar

Öljyn virtaama

0,16 ± 0,01 kg/s

0,03 ± 0,005 kg/s

0,05 ± 0,002 kg/s

Öljyn lämpötila

20 ± 5 °C

20 ± 5 °C

20 ± 5 °C

Nimellinen lämpöteho

5,8 ± 0,6 MW

1,1 ± 0,1 MW

1,8 ± 0,2 MW

Taulukko 4.26. Kuppipoltinkokeiden sammuttavat pitoisuudet n-heptaanille [NFPA 2001, 2004].

Aine

Pitoisuus, %

Aine

Pitoisuus, %

FC-3-1-10

5,5

HFC-23

12,9

FIC-13I1

3,2

HFC-236fa

6,3

FK-5-1-12

4,5

IG-01

42

HCFC Blend A

9,9

IG-100

31

HCFC-124

6,6

IG-541

31

HFC-125

8,7

IG-55

35

HFC-227ea

6,6

Taulukko 4.27. Eri testitulien rakenteet (IMO MSC/Circ. 848 -menetelmä). Sprayliekkien ominaisuudet on selitetty taulukossa 4.25 [IMO, 2001].

Koe

Tulen rakenne

Polttoaine

Tulen paloteho, MW

A

76–100 mm (sisähalk.) kannu

heptaani

0,0012–0,002

B

0,25 m2 allas

heptaani

0,35

C

2 m2 allas

diesel/polttoöljy

3

D

4 m2 allas

diesel/polttoöljy

6

E

matalapainespray

heptaani 0,16 ± 0,01 kg/s

5,8

F

matalapainespray, pieni virtaama

heptaani 0,03 ± 0,005 kg/s

1,1

G

korkeapainespray

diesel/polttoöljy

0,05 ± 0,002 kg/s

1,8

H

puutapuli

kuusi

0,3

I

0,10 m2 allas

heptaani

0,14

Taulukko 4.28. Eri testitulikombinaatiot [IMO, 2001].

Testi nro

Tulen rakenne ja kokonaispaloteho

1

A x 8 kpl

2-a

B, E ja G. Yhteensä 7,95 MW

2-b

B ja I. Yhteensä 0,49 MW.

3

C, H ja F. Yhteensä 4,4 MW.

4

D x 1. Yhteensä 6 MW.

Taulukko 4.29. Testitulikombinaatiot aerosolijärjestelmille (kirjaimet selitetty taulukossa 4.27).

Testituli

Tulen rakenne ja kokonaispaloteho

1

A x 8 kpl

2

B ja I. Yht. 0,49 MW

3

C, H ja E. Yht. 4,4 MW

4

D. Yht. 6 MW

Taulukko 4.30. Inertoivat pitoisuudet halokarboneille sekä inerttikaasuille käyttäen polttoaineena eri kaasuja [NFPA 2001, 2004].

Polttoaine

Halokarboni/inerttikaasu

Inertoiva pitoisuus, %

i-butaani

HFC-227ea

HCFC Blend A

IG-100

11,3

18,4

40

1-kloori-1, 1-difluorietaani

HFC-227ea

2,6

1,1-difluorietaani

HFC-227ea

HCFC Blend A

8,6

13,6

difluorimetaani

HFC-227ea

HCFC Blend A

3,5

8,6

etaani

IG-100

44

etyleenioksidi

HFC-227ea

13,6

heksaani

IG-100

42

metaani

FK-5-1-12

HFC-125

HFC-227ea

HFC-23

HCFC Blend A

IG-100

IG-541

8,8

14,7

8

20,2

18,3

37

43

pentaani

HFC-227ea

IG-100

11,6

42

propaani

FK-5-1-12

FC-3-1-10

FC-3-1-10

FC-5-1-14

FIC-13I1

HFC-125

HFC-227ea

HFC-23

HFC-23

HCFC Blend A

IG-541

IG-100

8,1

10,3

9,9

7,3

6,5

15,7

11,6

20,2

20,4

18,6

49

42

Kuva 4.24. Nestealtaan kohdesuojaus sekä päältä että sivulta. Lähde: www.firefire.com.

Kuva 4.25. UL 300 standardin mukainen huuva sekä hormi liitäntöineen [UL 300, 1998].

Taulukko 4.31. IMO:n meriturvallisuuskomitean (MSC) kiertokirjelmien 582, 798 ja 670 mukaiset kansipalokokeiden sammutustestit eri vaahtotyypeille [IMO, 2001].

Vaahtotyyppi

Allas, m2

Vettä/polttoainetta, litraa

Veden virtausnopeus,

litraa/min

Suutinpaine, bar

Sammutusvaatimukset

raskas

4,5

90/(144 ± 5)

11,4

6,3

sammutusaika1 <5 min + jälkipolttoaika2 <15 min 25 %:lle kokonaispinta-alasta

keski

1,73

30/(55 ± 5)

3

5

sammutusaika1 <120 s

kevyt

1,73

30/(55 ± 5)

6,1

5

sammutusaika1 <120 s

1 Vaahdon annetaan virrata korkeintaan samainen aika.

2 Jälkipolttokoe tehdään asettamalla neliönmuotoinen astia (sis. 2 l polttoainetta) varsinaisen sammuneen altaan päälle ja sytyttämällä tämä pienempi allas uudelleen.

Kuva 5.1. Fluorivedyn maksimipitoisuudet palotehon ja huoneen koon suhteen funktiona eri kaasuilla. Kaasupitoisuudet olivat kaikissa (paitsi NAF-S-III, 8,6 %) noin 20 % kuppipoltintestin arvoja korkeammat. Polttoaineena tiloissa käytettiin dieseliä ja heptaania. Kaikissa kokeissa (paitsi kokeet, joissa aika ilmoitettu suluissa) sammutusajat olivat alle 17 s [NFPA 2001, 2004].

Kuva 5.2. Ihmisen tajunnantason menettämiseen kuluva aika pienillä happipitoisuuksilla [Purser, 1995].

Kuva 5.3. PBKP-mallin esitys kaaviomaisesti [Corley ym., 2000].

Taulukko 5.1. HFC- ja PFC-yhdisteiden GWP-arvot [www.epa.gov].

Yhdiste

Elinikä, vuotta

GWP

CO2

50-200

1

FK-5-1-12

0,014

1

HFC-23(CHF3)

270264260

122401170012000

HFC-125

(C2HF5)

2932,629

345028003400

HFC-227ea

(C3HF7)

34,236,533,0

366029003500

HFC-236fa

(C3H2F6)

240209220

965063009400

Perfluoripropaani

(C3F8)

260026002600

869070008600

Perfluoributaani

(C4F10)

260026002600

871070008600

Perfluoriheksaani

(C6F14)

320032003200

914074009000

Rikkiheksafluoridi

(SF6)

320032003200

224502390022200

Taulukko 5.2. HCFC Blend A sammuteseoksen ja halonien ODP- ja GWP-arvot [www.epa.gov].

Yhdiste

Elinikä, vuotta

ODP

GWP

Haloni 1211

16

6,0

1860

Haloni 1301

65

12

7030

Haloni 2401

20

<8,6

1620

HCFC-22

(CHF2Cl)

12,0

0,05

1780

HCFC-123

(C2HF3Cl2)

1,3

0,02

76

HCFC-124

(C2HF4Cl)

5,8

0,02

599

Lähdeluettelo

Andstén, T. 1998. A-vaahtojen soveltuvuus palokunnan käyttöön. Palontorjuntatekniikka, Vol. 3, s. 14.

Andstén, T. & Weckman, H. 1997. Sammutteiden identifiointi. Osa 1. Sammutejauheet. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 41 s. + liitt. 16 s. (VTT Tiedotteita – Meddelanden – Research Notes 1872.) ISBN 951-38-5171-0.

Andstén, T. & Weckman, H. 1999. Sammutteiden identifiointi. Osa 2. Nestesammutteet. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 39 s + liitt. 6 s. (VTT Tiedotteita – Meddelanden – Research Notes 1942.) ISBN 951-38-5412-4.

Anon. 2001. The Cutting Extinguisher – concept and development. Swedish Rescue Services Agency. 36 s. ISBN 91-7253-090-1.

Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet 1997. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E4. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. 5 s. ISBN: 951-37-2269-4.

BS 7937. 2000. Specification for portable fire extinguishers for use on cooking oil fires (class F). London, GB: British Standards Institution. 10 s.

CEA 4001. 2004. Sprinklerilaitteistot, suunnittelu ja asentaminen. CEA Omaisuusvakuutuskomitea. Comité Européen des Assurances. 182 s.

Corley, R. A., Weitz, K. K., Gies, R. A. & Thrall, K. D. 2000. Development of a PBPK Model for Ethylene Glycol and its Metabolite, Glycolic Acid. Saatavilla osoitteesta: http://cerhr.niehs.nih.gov/news/egpg/PBPK_Corley_Model.pdf.

DiNenno, P. J. 1997. Direct Halon Replacement Agents and Systems. Teoksessa: NFPA Fire Protection Handbook. 18. painos. Quincy: National Fire Protection Association. Chapter 6–19. ISBN 0-87765-377-1.

EN 3-7. 2004. Portable fire extinguishers – Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

EN 1568-1. 2000. Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

EN 1568-2. 2000. Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

EN 1568-3. 2000. Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

EN 1568-4. 2000. Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

EN 1866. 1998. Mobile fire extinguishers. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

EN 2. 1992. Classification of fires. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

prEN XXXX. Fixed firefighting systems – Aerosol extinguishing systems – Part 1: Components for aerosol extinguishing systems. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

prEN XXXX. Fixed firefighting systems – Aerosol extinguishing systems – Part 2: Design installation and maintenance of aerosol extinguishing systems. Brussels, BE: European Committee for Standardization.

EPA. 2003. Telomer Technical Workgroup. Luettelon numero: OPPT-2003-0012. Saatavilla osoitteesta: http://www.docket.epa.gov.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista (EY) N:o 2037/2000.

Ewing, C. T., Faith, F. R., Hughes, J. T. & Carhart, H. W. 1989. Flame Extinguishment Properties of Dry Chemicals: Extinction Concentrations for Small Diffusion Pan Fires. Fire Technology, Vol. 25, No. 2, s. 134–149.

Ewing, C. T., Faith, F. R., Romans, J. B., Siegmann, C. W., Ouellette, R. J., Hughes, J. T. & Cathart, H. W. 1995. Extinguishing Class B Fires With Dry Chemicals: Scaling Studies. Fire Technology, Vol. 31, No. 1, s. 17–43.

EY Neuvoston direktiivi 98/18/EY. Matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja määräyksistä.

Fischer, G. & Leonard, J. T. 1995. Effectiveness of fire extinguishing powders based on small scale suppression tests. Washington, DC: Naval Research Laboratory. 22 s.

Hague, D. R. 1997. Dry Chemical Agents and Application Systems. Teoksessa: NFPA Fire Protection Handbook. 18. painos. Quincy: National Fire Protection Association. Chapter 6–21. ISBN 0-87765-377-1.

IMO 2001. International Code for Fire Safety Systems (FSS Code). Lontoo: International Maritime Organisation. 261 s. ISBN 92-801-5111-8.

ISO/FDIS 7165. 1999. Fire fighting – Portable fire extinguishers – Performances and construction. International Standard. 43 s.

JAR-OPS. 2003. Käsisammuttimet JAR-OPS 1.790. Teoksessa: Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset. Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet) JAR-OPS 1. Muutos 6, 1.8.2003. Saatavilla osoitteesta: http://www.lentoturvallisuushallinto.fi/lentoturvallisuushallinto/normit/normi_uusi/pdf/kokoelmat/imt/jar/jar.htm

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/85. 1985. Suomen säädöskokoelma.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta 65/2000. Suomen säädöskokoelma.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta 313/2003. Suomen säädöskokoelma.

Mawhinney, J. R. & Solomon, R. 1997. Water Mist Suppression Systems. Teoksessa: NFPA Fire Protection Handbook. 18. painos. Quincy: National Fire Protection Association. Chapter 6–15. ISBN 0-87765-377-1.

Moody C. A. & Field J. A. 2000. Perfluorinated Surfactants and the Environmental Implications of their Use in Fire Fighting Foams. Environmental Science & Techonology, Vol. 34, No. 18.

NFPA 10. 2002. Standard for Portable Fire Extinguishers. Quincy: National Fire Protection Association. 58 s.

NFPA 11. 2002. Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam. Quincy: National Fire Protection Association. 85 s.

NFPA 12. 2000. Standard on Carbon Dioxinde Extinguishing Systems. Quincy: National Fire Protection Association. 49 s.

NFPA 15. 2001. Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection. Quincy: National Fire Protection Association. 63 s.

NFPA 16. 2003. Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems. Quincy: National Fire Protection Association. 30 s.

NFPA 17. 2002. Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems. Quincy: National Fire Protection Association. 23 s.

NFPA 17A. 2002. Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems. Quincy: National Fire Protection Association. 15 s.

NFPA 750. 2003. Standard on Water Mist Fire Protection Systems. Quincy: National Fire Protection Association. 65 s.

NFPA 1145. 2000. Guide for the Use of Class A Foams in Manual Structural Fire Fighting. Quincy: National Fire Protection Association. 20 s.

NFPA 1150. 1999. Standard on Fire-Fighting Foam Chemicals for Class A Fuels in Rural, Suburban, and Vegetated Areas. Quincy: National Fire Protection Association. 16 s.

NFPA 2001. 2004. Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems. Quincy: National Fire Protection Association. 106 s.

NFPA. 2002. Automatic Sprinkler Systems Handbook. Editor Dubay, C.P.E. Quincy: National Fire Protection Association. 965 s

Onnettomuustutkintakeskus 2002. Linja-autojen palot Suomessa vuonna 2001. Tutkintaselostus. Saatavilla osoitteesta: http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploads/p0zbp1.pdf

Purser, D. A. 1995. Toxicity Assessment of Combustion Products. Teoksessa: The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 2. painos. Quincy: National Fire Protection Association. Chapter 2–8. ISBN 0-87765-354-2.

Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2002. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E1. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. 40 s. ISBN 951-37-3762-4.

Riley, J. F. & Kraus, M. R. 1986. Selecting and using wheeled fire extinguishers: Training, inspection and maintenance. Plant Engineering, Vol. 40, No. 22, s. 58–60.

Skaggs, R. R., Daniel, R. G., Miziolek, A. W., McNesby, K. L., Herud, C., Bolt, W. R. & Horton, D. 1999. Diode Laser Measurements of HF Concentrations Produced from Heptane/Air Pan Fires Extinguished by FE-36, FM-200, FE-36 Plus APP, or FM-200 Plus APP U.S. Society for Applied Spectroscopy, Vol. 53, No. 9. 6 s.

SPEK. 2001. Alkusammutuskalusto. Tekniikka opastaa 5. Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisu. 2. painos. 67 s. ISBN 951-797-116-8.

SVK. 2002. Tulityöt. Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton suojeluohje 01/2002. 6 s. Saatavilla osoitteesta: http://www.vakes.fi/SVK/suomi/vahingontorjunta/ohjeet/tulityot.pdf

SVK. 2003. Sähköpalojen torjunta. Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton suojeluohje. 01/2003. 4 s. Saatavilla osoitteesta: http://www.vakes.fi/svk/suomi/vahingontorjunta/ohjeet/sahkopalot.pdf

Tapscott, R. E. 1997. Combustible Metal Extinguishing Agents and Application Techniues. Teoksessa: NFPA Fire Protection Handbook. 18. painos. Quincy: National Fire Protection Association. Chapter 6–26. ISBN 0-87765-377-1.

Troup, J. 1998. Extra Large Orifice (ELO) Sprinklers: An Overview of Full-scale Fire Test Performance. Journal of Fire Protection Engineering, Vol. 9. No. 3. s. 27–39.

Tuomisaari M. 1996. Vesisumujärjestelmät sammutustekniikassa. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 31 s. (VTT Tiedotteita – Meddelanden – Research Notes 1798.) ISBN 951-38-4993-7. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1996/T1798.pdf

Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet 1997. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E2. Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. 7 s. ISBN 951-37-2268-6.

Työministeriön päätös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä 1044/1991. Suomen säädöskokoelma.

UK. 2004. Vuoden määräykset ympäristönsuojelusta (perfluoro-oktaanisulfonaatin käyttöä koskevat rajoitukset). Ilmoituksen numero: 2004/0413/UK. Yhdistynyt kuningaskunta.

UL 300. 1998. Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for Protection of Restaurant Cooking Areas. Northbrook, IL: Underwriters Laboratories Inc. 22 s. ISBN 1-55989-940-9.

Vaari, J. 2004. Sammutustekniikan luonnontieteelliset perusteet, Helsinki, Edita Prima Oy. 215 s. ISBN 951-37-4077-3.

Vesiliikenneasetus 124/1997. Liikenne- ja viestintäministeriö. Suomen säädöskokoelma.

VTT